Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 9 set 2013, 18:30

Ciao, Vi sottopongo questo quesito:
nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici in un condominio, viene chiesto alla ditta installatrice da parte del DL, di produrre i seguenti documenti a fine lavori, come allegati alla DICO:

1
documentazione tecnica dei quadri elettrici completa di:
dimensione del centralino, la marca, la tipologia, ecc. delle apparecchiature installate.

2
schema dell'impianto realizzato (Relazione su quanto eseguito);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
I centralini hanno una corrente nominale minore-uguale a 32 A, pertanto ai sensi della norma CEI 23-51, tabella 1 le prove da effettuare sono solo la n. 1 (controllo visivo dei dati di targa e della conformità del quadro agli schemi, dati tecnici ecc.), e la n. 11 (verifica del corretto cablaggio, del funzionamento meccanico e, se necessario, del funzionamento elettrico).
Inoltre ai sensi dell'art. 6.2 della predetta norma, ai fini della certificazione è obbligatorio effettuare la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (seguendo l'allegato A), e lo schema elettrico unifilare.
La ditta ha prodotto la dichiarazione di conformità seguendo l'allegato A, e lo schema elettrico unifilare.

2
Dato che si tratta di un impianto non sottoposto all'obbligo di progetto (P<6 kW) la ditta ha prodotto la relazione con tipologia dei materiali, oltre al rapporto di verifica ed alle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto, senza specificare la tipologia del lavoro eseguito.


Secondo Voi le richieste sono da accogliere o da respingere?
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[2] Re: DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 set 2013, 18:33

KOTOR89 ha scritto:2
Dato che si tratta di un impianto non sottoposto all'obbligo di progetto (P<6 kW) la ditta ha prodotto la relazione con tipologia dei materiali, oltre al rapporto di verifica ed alle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto, senza specificare la tipologia del lavoro eseguito.


Il progetto è sempre obbligatorio! Il limite dei 6 kW per la fornitura discrimina semplicemente chi lo deve (e può) redigere!
< 6 kW -> responsabile tecnico dell'impresa installatrice
> 6 kW -> professionista abilitato
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[3] Re: DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 9 set 2013, 18:47

Quindi la ditta è tenuta ad effettuare la relazione sulla tipologia del lavoro effettuato, tipo la relazione tecnico-descrittiva riportata nella CEI 0-2?
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

2
voti

[4] Re: DOCUMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 9 set 2013, 18:56

il direttore dei lavori non ha chiesto niente altro che quello che è previsto dal DM 37/08:
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera
da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55