Ciao, Vi sottopongo questo quesito:
nell'ambito dei lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici in un condominio, viene chiesto alla ditta installatrice da parte del DL, di produrre i seguenti documenti a fine lavori, come allegati alla DICO:
1
documentazione tecnica dei quadri elettrici completa di:
dimensione del centralino, la marca, la tipologia, ecc. delle apparecchiature installate.
2
schema dell'impianto realizzato (Relazione su quanto eseguito);
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
I centralini hanno una corrente nominale minore-uguale a 32 A, pertanto ai sensi della norma CEI 23-51, tabella 1 le prove da effettuare sono solo la n. 1 (controllo visivo dei dati di targa e della conformità del quadro agli schemi, dati tecnici ecc.), e la n. 11 (verifica del corretto cablaggio, del funzionamento meccanico e, se necessario, del funzionamento elettrico).
Inoltre ai sensi dell'art. 6.2 della predetta norma, ai fini della certificazione è obbligatorio effettuare la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (seguendo l'allegato A), e lo schema elettrico unifilare.
La ditta ha prodotto la dichiarazione di conformità seguendo l'allegato A, e lo schema elettrico unifilare.
2
Dato che si tratta di un impianto non sottoposto all'obbligo di progetto (P<6 kW) la ditta ha prodotto la relazione con tipologia dei materiali, oltre al rapporto di verifica ed alle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto, senza specificare la tipologia del lavoro eseguito.
Secondo Voi le richieste sono da accogliere o da respingere?
Documentazione impianto elettrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
KOTOR89 ha scritto:2
Dato che si tratta di un impianto non sottoposto all'obbligo di progetto (P<6 kW) la ditta ha prodotto la relazione con tipologia dei materiali, oltre al rapporto di verifica ed alle istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto, senza specificare la tipologia del lavoro eseguito.
Il progetto è sempre obbligatorio! Il limite dei 6 kW per la fornitura discrimina semplicemente chi lo deve (e può) redigere!
< 6 kW -> responsabile tecnico dell'impresa installatrice
> 6 kW -> professionista abilitato
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
2
voti
il direttore dei lavori non ha chiesto niente altro che quello che è previsto dal DM 37/08:
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita'
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla
base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il
progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico
dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno
dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione
funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente
integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti introdotte in corso d'opera.
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)