da
DirtyDeeds » 13 set 2013, 7:52
raffamaiden ha scritto:perché non posso mettermi nel punto di lavoro senza segnale
Perché non c'è una condizione di "senza segnale". Per un ADC una tensione di 0 V
è un segnale.
raffamaiden ha scritto:applicando il principio di sovrapposizione degli effetti?
La caratteristica che ti interessa per il funzionamento dell'ADC non è lineare e il principio di sovrapposizione degli effetti non è applicabile, almeno non nel modo che intendi tu, ma di questo ne discuteremo poi.
Immagina di sostituire gli stadi differenziali con dei deviatori meccanici, ognuno che commuta quando la tensione di ingresso eguaglia la corrispondente tensione di riferimento, e prova a disegnare la caratteristica che otterresti.