metodo della sfera rotolante

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12
0
voti

[1] metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentekitty » 23 ott 2010, 12:15

salve a tutti :ok:
sto preparando tecnica della sicurezza elettrica...la parte relativa alla protezione contro le scariche atmosferiche prevede come metodi di progettazione dell'LPS (CEI 81-10/3):
- METODO DELLA SFERA ROTOLANTE;
- METODO DELLA MAGLIA;
- METODO DELL'ANGOLO DI PROTEZIONE;
Ciò che non mi è ben chiaro è sopratutto il metodo della sfera rotolante...tra l'altro non mi è chiaro un concetto:
- l'LPS ha 4 livelli di protezione (LPL) in cui il primo dovrebbe essere il migliore perché si riescono a captare i fulmini la cui corrente è di 3 kA (mentre il 4^ capta fulmini con correnti dai 16 kA), caratterizzato dal raggio della sfera rotolante di 20 metri...ciò che mi chiedo è: CAPTA I FULMINI DA UNA DISTANZA DI 20 m?e quelli più vicini?
grazie mille O_/

Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 5:52
Località: Milano
1
voti

[2] Re: metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 ott 2010, 16:08

Tutti i fulmini che cadono nel raggio da 0 a 20 metri vengono captati e deviati sul captatore, l'importante che il fulmine abbia una corrente di scarica di almeno 3 kA.
Questo perché c'è una relazione diretta tra il raggio di captazione ed il valore di cresta della corrente di fulmine in quanto la controscarica parte sempre dal captatore quando il campo elettrico supera il valore critico.

La struttura da proteggere deve essere disposta in modo che non abbia parti che fuoriscano dalla zona formata dal raggio della sfera rotolante.

Invece i fulmini con corrente di scarica minore di 3 kA possono colpire la struttura per il motivo sopracitato, ma questo è ammesso dalla normativa in quanto fulmini con questa corrente di cresta sono molto rari.

Un saluto

Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12
0
voti

[3] Re: metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentekitty » 24 ott 2010, 16:40

grazie mille :ok:
quindi si captano i fulmini da 0 a 20 m. Con l'lps di IV grado invece quelli compresi tra 0 e 60 m...quindi da una protezione maggiore anche se capta fulmini la cui corrente dev'essere maggiore (16kA)?
Tutto ciò che è toccato dalla sfera (compreso il volume sottostante detto "sicuro" è protetto se si pone un captatore di adeguate dimensioni?
saluti ;-)

Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 5:52
Località: Milano
1
voti

[4] Re: metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentealphabit » 24 ott 2010, 23:52

Ciao KittY tutti i fulmini da 3 kA vengono captati ad una distanza di 20 m. Con una corrente maggiore vengono captati ad una distanza maggiore, per cui anche un LPS di I livello capta una corrente di fulmine di 16 kA a 60 m offrendo di piu' nel confronto con LPS d IV livello la protezione per i fulmini di corrente compresa tra 3 e 16 kA. Quindi com' è ovvio LPS di I grado offre una protezione maggiore e non il contrario.

La sfera deve toccare tutti i captatori e mai la struttura in modo che la distanza tra il punto in cui cadrebbe il fulmine e la struttura stessa sia maggiore del raggio della sfera rotolante.

Un saluto

Avatar utente
Foto Utentekitty
30 3
New entry
New entry
Messaggi: 68
Iscritto il: 27 giu 2009, 16:12
0
voti

[5] Re: metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentekitty » 25 ott 2010, 9:57

ah benissimo!ora mi è più chiaro :ok:
grazie mille davvero,
saluti ;-)

Avatar utente
Foto Utentelosetofox
5 2
Messaggi: 10
Iscritto il: 21 feb 2013, 14:42
0
voti

[6] Re: metodo della sfera rotolante

Messaggioda Foto Utentelosetofox » 19 set 2013, 23:27

Sera e complimenti x il portale, ho un quesito: nella CEI EN 62305 viene definito il 'modello elettrico-geometrico' tramite la formula r=10*I^0.65 dove praticamente nel caso di una scarica da 200kA ottengo da un raggio di circa 300 m, ma il raggio della sfera mi viene anche definito per un LPS I di 20 m. Chi può spiegarmi la differenza di tali curvature ?
Grazie