[1] Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 mar 2013, 18:42

Sto progettando l'impianto elettrico di un poligono.

E' presente un deposito di munizioni, in quantità limitate, nelle loro confezioni chiuse, su scaffali in metallo collegati a terra.

Il Professionista che si occupa della prevenzioni incendi mi chiede per il deposito munizioni, un rilevatore di fumo ed un plafoniera Atex, con comando interrotto all'esterno del locale. Mi sembra esagerato ma obbedisco :mrgreen:

Ovviamente il rilevatore deve essere di calore e non di fumo, altrimenti non potrà essere Atex, evidentemente.

Per la lampada e relativo tratto di impianto non riesco a determinare in che categoria Atex andrei a finire.
Non c'è polvere e non c'è gas, c'è materiale esplosivo.
Consigli?

Grazie

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
6
voti

[2] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mar 2013, 20:35

Per le polveri esplosive non si applica l'ATEX e la norma di riferimento è la CEI 64-2.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 9:08
1
voti

[3] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 22 mar 2013, 20:42

Giuliano58 ha scritto:Il Professionista che si occupa della prevenzioni incendi mi chiede per il deposito munizioni, un rilevatore di fumo ed un plafoniera Atex

Ah beh solo Atex, pensavo che la volesse antiproiettile :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein

Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 8:56
Località: Milano
0
voti

[4] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 mar 2013, 21:33

Aggiungo alla già esaustiva risposta di Foto UtenteMike che l' argomento trattato è l' unico campo in cui la norma è ancora in vigore (presenza o sviluppo di sostanze esplosive)
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise

Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti

[5] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 mar 2013, 22:09

Mike ha scritto:Per le polveri esplosive non si applica l'ATEX e la norma di riferimento è la CEI 64-2.


Vero!

Però l'Ing. mi chiede un impianto Atex......... :?

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
4
voti

[6] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mar 2013, 1:28

Giuliano58 ha scritto:
Però l'Ing. mi chiede un impianto Atex......... :?


Beh! Chiedere è lecito, rispondere è cortesia :-D Scherzi a parte, non mi ricordo a memoria la parte delle polveri esplosive della CEI 64-2, ma sicuramente è descritto la tipologia di impianto idonea e relativa costruzione Ex. Dopo di che nel mercato si trova l'equivalente Atex e così lo fai contento
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentelosetofox
5 2
Messaggi: 10
Iscritto il: 21 feb 2013, 14:42
0
voti

[7] Re: Deposito munizioni, lampada Atex

Messaggioda Foto Utentelosetofox » 19 set 2013, 23:36

Sulla ex 64.2 trovi alcuni argomenti sulle polveri combustibili, in linea di massima se le polveri non sono conduttive puoi utilizzare un grado di protezione ip 5x, altrimenti è richiesto il 6x. Non solo l'impianto deve essere antideflagrante 'd' ma verifica che le porte sono dotate di richiusura automatica o avere battenti con intercapedine < 1 mm altrimenti la zona si estende anche all'esterno di 1.5 orizzontale e 3 m in verticale. Verifica che tipo di zona atex e ricordati che l'impianto parafulmine è obbligatorio .... per depositi grandi ci sono altri vincoli da tener presente