Sera e complimenti x il portale, ho un quesito: nella CEI EN 62305 viene definito il 'modello elettrico-geometrico' tramite la formula r=10*I^0.65 dove praticamente nel caso di una scarica da 200kA ottengo da un raggio di circa 300 m, ma il raggio della sfera mi viene anche definito per un LPS I di 20 m. Chi può spiegarmi la differenza di tali curvature ?
Grazie
Modello elettrico-geometrico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
1
voti
[2] Re: Modello elettrico-geometrico
Salve
losetofox,
il valore di 20 m relativo per il LPL 1 consente di intercettare fulmini con una corrente minima di 3 kA (vedi tabella 3 della EN 62305-1 ed 2011) :
.
Infatti, secondo il modello elettro-geometrico, è più difficile intercettare fulmini "piccoli" piuttosto che grandi.
Il raggio della sfera rotolante e di conseguenza il lato delle maglie dell'LPS dipendono dalla minima corrente di fulmine che si vuole intercettare e non dalla massima.
Quindi non c'è contraddizione tra il valore di 200 kA (corrente massima di dimensionamento) ed il raggio di 20 m previsti per il livello di protezione LPL I.
il valore di 20 m relativo per il LPL 1 consente di intercettare fulmini con una corrente minima di 3 kA (vedi tabella 3 della EN 62305-1 ed 2011) :
.Infatti, secondo il modello elettro-geometrico, è più difficile intercettare fulmini "piccoli" piuttosto che grandi.
Il raggio della sfera rotolante e di conseguenza il lato delle maglie dell'LPS dipendono dalla minima corrente di fulmine che si vuole intercettare e non dalla massima.
Quindi non c'è contraddizione tra il valore di 200 kA (corrente massima di dimensionamento) ed il raggio di 20 m previsti per il livello di protezione LPL I.
3
voti
[3] Re: Modello elettrico-geometrico
Giusto un riferimento sul tema, per i più curiosi
http://www.dehn.it/pdf/blitzplaner_it/B ... olo_05.pdf
da
http://www.dehn.it/it/service/downloads/bpl.shtml
E un'interessante esempio applicativo ad un famoso "palazzo", dove i fulmini dovrebbero essere lasciati cadere ... e che le "sfere" le fa rotolare davvero.
http://labduee.ing.uniroma1.it/attivita ... %20LPS.pdf
Anche
http://www.dieet.unipa.it/mangione/Dispensa.pdf
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605173/index.pdf
http://www.dehn.it/pdf/blitzplaner_it/B ... olo_05.pdf
da
http://www.dehn.it/it/service/downloads/bpl.shtml
E un'interessante esempio applicativo ad un famoso "palazzo", dove i fulmini dovrebbero essere lasciati cadere ... e che le "sfere" le fa rotolare davvero.
http://labduee.ing.uniroma1.it/attivita ... %20LPS.pdf
Anche
http://www.dieet.unipa.it/mangione/Dispensa.pdf
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605173/index.pdf
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)