Il circuito MT parte da una cabina ricezione con cella e DG secondo CEI 0-16, una linea di circa 100m alimenta una cabina di trasformazione in cui ho un vecchio sezionatore con fusibili a muro (oggi impossibile da manovrare) a monte del trafo MT/BT.
Andrei a eliminare questo sezionatore che non ha alcuna funzione di protezione che l'interruttore in cabina ricezione non svolga già.
Il mio dubbio è rivolto al fatto che perderei la sicurezza "visiva" sul posto, che la linea sia sezionata.
Esiste qualche norma che preveda la necessità di tale "sicurezza visiva in loco"?
Premetto che con i blocchi a chiave, il box del trafo è apribile solo con una chiave accoppiata a quella del sez. di terra nella cabina di ricezione, quindi solo con interruttore e sezionatore di linea aperti.
Per completezza di informazioni, andrò ad aggiungere un pulsante di emergenza che apra il DG, anche all'esterno della cabina di trasformazione.
Grazie in anticipo per la pazienza