[21] Re: TARATURA SOGLIE dei RELE' DI PROTEZIONE secondo DK 5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 set 2013, 12:14

Credo che ti riferisci all'interruttore di media con il suo relè di massima corrente, se con questo vuoi proteggere dal sovraccarico anche i cavi di bassa la Iz di questa conduttura riportata al primario deve essere maggiore della prima soglia (a tempo dipendente oppure indipendente) impostata sul relè di media.
Quindi se sul lato bassa hai per esempio 1000A sul lato media con un trafo 15/0.4kV ti ritrovi quasi 27A
Per i cavi di media tensione non c'è problema , la loro portata è sempre di gran lunga superiore alle tarature impostate (per esempio un cavo da 50mmq RG7H1R, quello minimo che usiamo noi, secondo il tipo di posa ha una portata sempre superiore ai 200A) . Per il corto circuito i 120ms si riferiscono al tempo di apertura impostando il relè a 50ms, ed è sufficiente che sia rispettata la condizione iquadratot minore di K al quadrato x sezione al quadrato , la K sarà 143 , la sezione sarà in funzione della corrente di corto circuito per il tempo di interruzione , con i valori normali (12.5KA e 0.120 secondi) qualsiasi sezione dal 35mmq in poi va bene, la sezione andrebbe aumentata in caso di impianti con Icc di 16/20/25kA
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[22] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 28 set 2013, 13:02

Ottimo ottimo!

Mi puoi suggerire un testo (migliore del mio: TNE n°13 Cabine elettriche MT BT) che spieghi per bene le REGOLAZIONI delle PROTEZIONE?

Si il dispositivo di protezione mt fa:
regoalzione di sovraccarico cto per cavi di media
-protezione cto trasformatore
-protezione sovraccarico trasformatore (con curva tempo corrente INVERASA) aggiunto
-protezione cto (con curva tempo corrente INVERASA) cavi BT
-protezione sovraccarico cavi BT

La risposta è prorpio quella che cervo.
Ovviamente vale anche nel caso di dispositivi di quelli programmabili (in cui la curva cambia completamente in base alle regolazioni di tempo - corrente), mi riferisco ai relais protezione di linea configurabili.

Ora vedo di capire meglio la risposta, spero di poter contare sull'aiuto per altri dubbi
Se poi mi indirizzi su un buon testo spero di chiarire definitivamente i dubbi sulle regolazioni (anche per future questioni).

Ciao e grazie ancora!
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[23] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 29 set 2013, 17:29

Riflettendoci sopra, ok così facendo sono assicurato per corto e sovraccarico dei cavi (con l'unico dispositivo relais in MT).

Se lo stesso relais di MT, dovesse fare (contemporaneamente alla protezione dei cavi MRT e BT che dicevamo) anche la protezione per CORTO e SOVRACCARICO per trasformatore?

In tal caso come diventerebbero le regolazioni?
Come possono essere imposte sullo stesso dispositivo, dovendo quindi assicurare tutte le protezioni comtemporanamente (crto sovraccarico per cavi MT/BT e trasformatore)?
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

1
voti

[24] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 30 set 2013, 7:59

su un altro post ho visto che tu possiedi la guida blu n.13 (e non ne sei molto soddisfatto), io sono in ufficio e la ho davanti (versione 2/2013, febbraio di questo anno) , se vai a pagina 102-103 trovi in modo dettagliato tutte le risposte che cerchi. In effetti c'è poco altro di similare in libreria, puoi consultare l'allegato F della guida CEI 11-35 oppure c'è un altro libro in un certo senso simile alla guida TNE che si chiama -CABINE DI TRASFORMAZIONE MT/BT- editoriale Delfino autori Cenni-Gaia, comunque i contenuti anche se in forma diversa ricalcano quelli della guida blu
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[25] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 30 set 2013, 8:04

Grazie.
Mi dai conferma che la documentazione che ho sia buona (pensavo ci fossero testi più completi ingiro, ma effettivamente anche io non ne trovo). Ti ringrazio anche per la segnalazione dell'altro libro.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[26] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 30 set 2013, 23:00

Nell'allegato F della cei 11-35 si legge che:

"protezioni dirette (cioè collegate direttamente al circuito protetto senza in-terposizione di TA): il margine deve essere superiore alla somma degli erro-ri di ciascuna delle due protezioni, indicativamente si può considerare un
margine pari al 20-25% della corrente regolata sulla protezione di valle"

Forse la risposta che cercavo era sotto i mie occhi e non me ne sono accorto!?!
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[27] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 2 ott 2013, 22:31

Se non ti disturbo (non vorrei assilare troppo), potersti confermarmi o confutare l'osservazione.

Grazie ancora, soprattutto per le risposte che hai fornito in questo forum; meriterebbero di essere publicate!
Sono le più chiare che ho avuto modo di trovare sulla questione.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

1
voti

[28] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 ott 2013, 8:19

credo che questa affermazione si riferisca al coordinamento selettivo delle protezioni ed è un margine minimo da considerare, poi ad esempio le protezioni di sovraccarico degli interruttori bt hanno un valore di intervento che puo essere incerto , da un valore minimo di 1.05 la corrente impostata a uno massimo di sicuro intervento a 1.2 della corrente impostata
Comunque in queste regolazioni c'è un ampio margine di incertezza, e i calcoli possono essere abbastanza approssimativi come in tutta l'elettrotecnica pratica
Che poi gli specialisti possano invece fare calcoli precisissimi è possibile, ma detti specialisti sono davvero pochi e si ci rivolge a loro per casi particolari e si tratta dei responsabili dei servizi tecnici dei costruttori di protezioni
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[29] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 3 ott 2013, 21:05

Si, si proprio il coordinamento selettivo.
Capisco.

Il coordinamento mi corrisponde, infatti nell'esempio del libro pongono un fattore di coordinamento su interruttore BT (per protezione da sovraccarico del TRASFORMATORE MT/BT) pari a 1.1 volte la corrente nominale secondaria del trasformatore.

Comunque in linea di massima i valori minimi di selettività possono essere ritardi di 0.2 o 0.25sec imposti ai settaggi di regolazione delle protezioni? (vuol dire questo l'aritcolo della norma?)


Grazie (come gia ho detto!)
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[30] Re: Taratura soglie relè di protezione secondo DK5600

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 ott 2013, 9:12

Quei ritardi sono validi per protezioni a tempo indipendente, nel caso di un interruttore generale bt la protezione dal sovraccarico viene effettuata con una curva a tempo dipendente