Buon giorno,
in un luogo di pubblico spettacolo e MARCIO viene realizzato un pavimento galleggiante con reazione al fuoco di classe 1.
Le canalizzazioni installate sotto il pavimento, devono essere IP4X?
Stando alla 64-8 direi proprio di si in quanto il pavimento non è classificabile come "non combustibile" 751.04.2.6
Ho interpretato correttamente la norma? C'è magari un cavillo, un accorgimento da cansiderare per poter posare sotto pavimento un canale con IP <4X?
Grazie
Grado IP sotto pavimento
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
elcondor-m ha scritto:Ho interpretato correttamente la norma? C'è magari un cavillo, un accorgimento da cansiderare per poter posare sotto pavimento un canale con IP <4X?
Grazie
A mio parere sì, l'interpretazione è giusta.
CiaO
FoX
Se sai di non sapere sai già qualcosa
0
voti
Casualmente ho notato una cosa: art751.04.2.6 posa tipo C1 "cavo multipolare provvisto di conduttore di protezione" quindi la posa di cavo in aria libera è ammessa.
Se ho un tratto di canale senza scatole di derivazione, senza morsetti o comunque parti attive l'IP40 non serve?
In sostanza, perché la norma richiede IP40? Da cosa è dettata questa decisione?
Sapete rispondermi?
Se ho un tratto di canale senza scatole di derivazione, senza morsetti o comunque parti attive l'IP40 non serve?
In sostanza, perché la norma richiede IP40? Da cosa è dettata questa decisione?
Sapete rispondermi?
-

elcondor-m
0 2 - Messaggi: 26
- Iscritto il: 5 feb 2007, 9:16
0
voti
elcondor-m ha scritto:Casualmente ho notato una cosa: art751.04.2.6 posa tipo C1 "cavo multipolare provvisto di conduttore di protezione" quindi la posa di cavo in aria libera è ammessa.
Certo che è ammessa.
Se ho un tratto di canale senza scatole di derivazione, senza morsetti o comunque parti attive l'IP40 non serve?
Si applica alla conduttura in genere con o senza derivazioni.
In sostanza, perché la norma richiede IP40? Da cosa è dettata questa decisione?
Sapete rispondermi?
L'IP40 negli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio è richiesto solo per determinate tipologie di condutture. Una conduttura con cavi unipolari o multipolari entro canala metallica chiusa IP40 fa parte del gruppo a2. Se i cavi sono del tipo non propaganti l'incendio non devo prendere alcun provvedimento aggiuntivo. Se invece utilizzo un normalissimo cavo con guaina multipolare ottengo una conduttura del tipo c1 che è ammessa però con le seguenti prescrizioni:
- deve avere il PE
- deve essere non propagante l'incendio
- deve essere protetto da interruttore differenziale da 0,3A
In pratica si può scegliere la conduttura più appropriata tra quelle di gruppo a, b,c, non è obbligatorio l'IP40.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Affidabile e preciso come sempre Mike
Sinceramente avrei fatto un po fatica ad interpretare così la norma...
Grazie
Sinceramente avrei fatto un po fatica ad interpretare così la norma...
Grazie
-

elcondor-m
0 2 - Messaggi: 26
- Iscritto il: 5 feb 2007, 9:16
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)