ciao a tutti mi trovo in questa situazione:
"cogeneratore sincrono b.t. in parallelo costante ad un trasformatore mt/bt di taglia immediatamente superiore"
secondo voi come vengono distribuiti i carichi, o meglio, posso considerare che il generatore lavori a pieno carico (in quanto macchina attiva) ed il trasformatore fornisca solo la parte eccedente (in quanto macchina passiva), oppure il carico viene ripartito in funzione delle caratteristiche delle macchine.
Essendo lo scopo quello di far lavorare sempre a pieno carico il cogeneratore, ci sono dei consigli?
grazie
percentuale di fornitura
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
0
voti
[1] percentuale di fornitura
0
voti
[3] Re: percentuale di fornitura
dunque:
il trasfomatore è unico, mt/bt collegato ad un quadro generale bt;
il cogeneratore è sincrono b.t., unico e collegato allo stesso quadro elettrico, e sono costantemente in parallelo;
il cogeneratore 2000kW, il trasformatore 2500kVA, il quadro assorbe circa 2300kW;
Per motivazioni economiche il Committente vuole essere certo che il carico (quadro generale bt) assorba normalmente tutti i 2000kW dal cogeneratore e solo la parte rimanente dal trasformatore; nell'eventualità che si fermi il cogeneratore il trasformatore dovrà alimentare tutto il carico (situazione di avaria).
cosa ne pensi? E' fattibile?
il trasfomatore è unico, mt/bt collegato ad un quadro generale bt;
il cogeneratore è sincrono b.t., unico e collegato allo stesso quadro elettrico, e sono costantemente in parallelo;
il cogeneratore 2000kW, il trasformatore 2500kVA, il quadro assorbe circa 2300kW;
Per motivazioni economiche il Committente vuole essere certo che il carico (quadro generale bt) assorba normalmente tutti i 2000kW dal cogeneratore e solo la parte rimanente dal trasformatore; nell'eventualità che si fermi il cogeneratore il trasformatore dovrà alimentare tutto il carico (situazione di avaria).
cosa ne pensi? E' fattibile?
0
voti
[4] Re: percentuale di fornitura
Certo che è fattibile nel quadro ti serviranno dei TA ed un convertitore di potenza attiva (positiva e negativa) il segnale lo mandi al quadro del cogeneratore che dovrà azionerà il ripartitore di carico in modo che lo scambio con la rete sia pari a zero anche se la rischiesta è inferiore a quella della macchina. Se la richiesta supera la potenza della macchina sarà il trafo a sopperire al deficit (ovvero enel)

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)