Salve devo fare l'impianto elettrico di una cantina vinicola .Alcuni locali verranno utilizzati per la lavorazione dell'uva e gli altri per la fermentazione dove verranno utilizzate botte in acciaio inox.
Devo installare una canalina e volevo sapere se anch'essa deve essere in acciao inox o posso utilizzare la solita canalina zincata?
Grazie per una vostra risposta
cantina vinicola
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
[1] cantina vinicola
-

MARTINAZZOLI69
25 1 4 - New entry

- Messaggi: 92
- Iscritto il: 9 lug 2007, 19:53
0
voti
Usa acciao inox, in una cantina ci sono sempre vapori di SO2 in giro durante fermentazione e travasi vari, specialmente se è necessario ossigenare il vino.
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
-

babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 1508
- Iscritto il: 9 mar 2008, 17:47
2
voti
Volendo puoi usare la zincata; di fatto la canala non entra in contatto con gli alimenti.
A livello pratico l'inox come ti hanno detto garantisce una durata maggiore proprio per i vapori dovuti alle fermentazioni.
In una cantina fatta è stato usato tutto INOX AISI 316.
Il committente, già titolare di altre cantine, ha voluto persino i quadri con carpenteria inox nonostante fossero tutti dentro un specifico locale.
Qui direi che l'esperienza del committente vale più di mille norme.
P.S.
Attenta all'anidride carbonica che si sprigiona in fase di fermentazione del vino.
Si possono verificare episodi di soffocamento.
Per quel lavoro, sempre su esperienza diretta del committente, è stato installato un impianto di rivelazione che gestisce l'apertuta automatica di finestre e lucernari per ridare aria al locale.
A livello pratico l'inox come ti hanno detto garantisce una durata maggiore proprio per i vapori dovuti alle fermentazioni.
In una cantina fatta è stato usato tutto INOX AISI 316.
Il committente, già titolare di altre cantine, ha voluto persino i quadri con carpenteria inox nonostante fossero tutti dentro un specifico locale.
Qui direi che l'esperienza del committente vale più di mille norme.
P.S.
Attenta all'anidride carbonica che si sprigiona in fase di fermentazione del vino.
Si possono verificare episodi di soffocamento.
Per quel lavoro, sempre su esperienza diretta del committente, è stato installato un impianto di rivelazione che gestisce l'apertuta automatica di finestre e lucernari per ridare aria al locale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
L'anidride carbonica si deposita in basso, le aperture automatiche in alto non le vedo tanto efficaci 

-

Fernecchio
972 1 2 4 - Frequentatore

- Messaggi: 290
- Iscritto il: 14 ott 2012, 17:52
0
voti
Finestre e lucernari.
In tal modo crei un naturale ricircolo dell'aria.
In tal modo crei un naturale ricircolo dell'aria.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
Non serve il ricircolo naturale, occorrono ventilatori in aspirazione nei punti più bassi che scaricano lontano da dove si lavora, esperienza di lavoro triennale in grossa cantina. e sotto non si scende senza nessuno che lo sappia
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
-

babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 1508
- Iscritto il: 9 mar 2008, 17:47
1
voti
Ciao babbucciodonosor.... dal tuo nick vedo te ne intendi di cantine eh eh.
Il metodo con ventilatori è sicuramente di gran lunga più efficacie.
Poi se si lavora con tarature basse dei sensori può essere sufficiente un ricircolo naturale d'aria; naturalmente i sensori danno anche un allarme locale.
L'importante è sapere che il problema c'è e che va affrontato.
Il metodo con ventilatori è sicuramente di gran lunga più efficacie.
Poi se si lavora con tarature basse dei sensori può essere sufficiente un ricircolo naturale d'aria; naturalmente i sensori danno anche un allarme locale.
L'importante è sapere che il problema c'è e che va affrontato.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
2
voti
E l'importante è sapere , a ora di pranzo, quali sono le botti della cantina da dove poter togliere un bicchiere di quello buono 
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
-

babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 1508
- Iscritto il: 9 mar 2008, 17:47
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)