Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

cavi troppo caldi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[81] Re: cavi troppo caldi

Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 mag 2013, 18:47

L'errore non c'e' nella formalità del costruttore, ma haimé, i contatti entro il modulo, hanno una resistenza intrinseca intesa quasi sempre in milliohm, che è da sommare al calore prodotto dalla barra bi-metallica, alla potenza nominale, il costruttore dichiara la pWx polo attivo connesso, che è in pratica il calore dissipato in aria ...tieni conto tante protezzioni termiche insieme alla corrente nominale...
Io a casa ne ho due di salvamotore Telemecanique, uno per il motore del pozzo da 6A..scalda poco, l'altro - per il compressore da 10A - scalda molto di + dell'altro, è ovvio la corrente è maggiore, ma se fosse sempre attivo per proteggere il motore da 1,5 CV del compressore, anche io avrei il medesimo problema...
Poi, attenzione anche ai puntali che si adoperano, devono essere idonei per il tipo di morsetto, se il morsetto è a gabbia normale con le pareti piatte si adotta il puntale con l'anima piatta, de il morsetto ha la gabbia ricourva, si usa quello a puntalino. Se usi quello a puntalino dritto, in una morsettiera standard, hai il contatto solo sulle due estremità opposte della superficie.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[82] Re: cavi troppo caldi

Messaggioda Foto Utenteciusbas » 17 mag 2013, 8:33

non si smette mai di imparare...
comunque grazie a tutti quelli che sono intervenuti, ogni volta pronti ad aiutare...
=D> =D> =D> =D> =D> =D>

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utenteciusbas
12 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 16 dic 2011, 9:55

0
voti

[83] Re: cavi troppo caldi

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 18 ott 2013, 22:02

Nel caso di cavi, nella condizione in cui siano sogetti alla corrente nominale (posa in piano non a contatto su scala portacavi), il calore sviluppato come si calcola?

Si fa ancora riferimento alla formula che lega l'ugualgianza fra calore del cavo all'effetto Joule, cioè:

c S l dτ = ρ l / S dt i-quadro?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea