[201] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 25 ott 2013, 23:57

charman ha scritto:Grazie a tutti ragazzi, vi terrò informati dei futuri sviluppi... :ok:


Ciao a tutti. Allora è stato realizzato l'impianto con due quadripolari da 25 A e relativi contattori...questa volta senza neutro in comune. Abbiamo acceso giusto un'oretta per vedere cosa accadesse, comunque la settimana prossima riaccendiamo. Abbiamo verificato che allo spunto le correnti assorbite dalle lampade arrivano quasi al doppio di quelle nominali. In particolare in fase di accensione avevamo sotto contatore 17 A per ogni fase. Ora una curiosità, sul neutro c'erano solo 3 A. Conoscete per caso una formula teorica per arrivare a calcolare quei 3 ampere?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[202] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 ott 2013, 11:08

Potrebbe essere corrente dovuta ad armoniche...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[203] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 27 ott 2013, 14:17

ligabue ha scritto:Potrebbe essere corrente dovuta ad armoniche...

saluti


comunque è una cosa fisiologica o devo preoccuparmi?

Inoltre, un dubbio: un differenziale quadripolare da 500 mA scatta se c'è una dispersione di 500 mA su una singola fase o scatta se c'è una dispersione su tutte e tre le fasi con somma 500mA?

A naso, mi sembra il secondo caso, voi che dite?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[204] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 ott 2013, 14:58

Su una fase.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[205] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 ott 2013, 17:42

charman ha scritto:Inoltre, un dubbio: un differenziale quadripolare da 500 mA scatta se c'è una dispersione di 500 mA su una singola fase o scatta se c'è una dispersione su tutte e tre le fasi con somma 500mA?

indipendentemente da dove derivi la dispersione (una o più fasi) l'interruttore differenziale interviene quando la somma vettoriale delle correnti che percorrono i conduttori attivi diventa diversa da zero (come sarebbe in condizioni di perfetto isolamento) fino a raggiungere la soglia per la quale il dispositivo è stato dimensionato (o tarato, per quelli regolabili).
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

2
voti

[206] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentealphabit » 27 ott 2013, 18:27

charman ha scritto:Inoltre, un dubbio: un differenziale quadripolare da 500 mA scatta se c'è una dispersione di 500 mA su una singola fase o scatta se c'è una dispersione su tutte e tre le fasi con somma 500mA?



Certo che se fossi un elettricista e sapessi che il mio progettista non sa come funziona un differenziale m'incavolerei............. :mrgreen: Magari scaricarsi e leggersi qualche guida tecnica, cosi come cultura generale noh? :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[207] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 28 ott 2013, 14:31

rosino ha scritto:Su una fase.


Se non c'è guasto allora I1+I2+I3+In = 0, se c'è guasto I1+I2+I3+In = Id; quindi mi sembra che il valore di 0.5 mA sia relativa alla somma su tutte le fasi.

@Rosino dove sbaglio?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[208] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 28 ott 2013, 14:39

se c'è guasto I1+I2+I3+In = Id;


Ti sei dato la risposta da solo, qualche post più su...

Inoltre, un dubbio: un differenziale quadripolare da 500 mA scatta se c'è una dispersione di 500 mA su una singola fase o scatta se c'è una dispersione su tutte e tre le fasi con somma 500mA?


Se su una singola fase ci sono 500 mA di dispersione, il differenziale interviene...

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[209] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 28 ott 2013, 14:41

http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... orso&id=43

leggi qui così avrai le idee più chiare.
se c'è una dispersione di 500mA su una fase la somma non sarà più uguale a zero e l'interruttore scatta.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[210] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 28 ott 2013, 21:50


Se su una singola fase ci sono 500 mA di dispersione, il differenziale interviene...

saluti

Certo...questo l'avevo capito. Ma se avessi 200 mA di dispersione su ciascuna fase, il differenziale da 0.5 A interviene? Secondo me sì...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01