dagnomoto ha scritto:Da quanto mi hanno detto dal cantiere...a mano a mano che alimentavano le macchine, sul dispositivo si accendevano i vari LED che segnalavano l'avvicinarsi della soglia fono a quando è intervenuto...
Normalmente il sistema IT è usato per la continuità di servizio, in caso una utenza vada in guasto a terra viene segnalato dal controllore di isolamento (tramite un allarme ottico acustico) affinché i manutentori tramite apposite strumentazioni ricerchino il guasto prima che un secondo guasto a terra faccia intervenire le protezioni ( corto circuito) . Quindi se è usato con questo scopo il dispositivo non agisce sugli interruttori come ti hanno riferito ma segnala solo che il circuito presenta una fase a terra. (sono poi gli interruttori di protezione che scattano da soli se il guasto coinvolge due fasi diverse). Probabilmente ci sono due utenze su due diverse fasi che sono contemporaneamente in collegamento con la terra.
Un saluto
-

alphabit
460
2
3
6
- Expert

-
- Messaggi: 748
- Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
- Località: Milano
da
rosino » 30 ott 2013, 23:33
mesagne ha scritto:P4robabilmente,hannpo bisogno di garantire la massima continuità di servizio.

Esatto; è lo scopo del sistema IT
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
-

rosino
3.571
2
7
11
- Master EY

-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
- Località: Treviso (TV)
da
rosino » 31 ott 2013, 9:52
demos81 ha scritto:l'idea di spezzettare il sistema inserendo una altro trasf di isolamento per la parte di nuova installazione mi pare un idea perseguibile, la condivido a pieno.
Infatti il sistema IT come abbiamo detto ha dei limiti di estensione; se il committente amplia il sistema non è detto che questo continui ad andar bene (come pare stia succedendo).
Voi siete i fornitori delle macchine non della rete di alimentazione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
-

rosino
3.571
2
7
11
- Master EY

-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
- Località: Treviso (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti