Messaggioda Foto Utente19ivan78 » 5 giu 2008, 18:29

Ciao a tutti,
Ho realizzato l'impianto elettrico a regola d'arte in una abitazione privata, facente parte di un condominio dotato dell'impianto di terra condominiale. MA la terra condominiale è ad uso delle sole utenze condominiali e non vengono nemmeno considerati gli appartamenti, le derivazioni condominiali di piano hanno sezioni di terra max 1.5mm2 quindi inadeguate,le tubazioni sono stracolme di fili e non riesco a scendere con una mia terra...Mi chiedo?!?! ma l'amministratore non è tenuto a realizzare l'impianto di terra condominiale sia per le utenze stesse che per le abitazioni portando un cavo di terra di sezione adeguata in prossimità e/o all'interno dell'appartamento???
Avatar utente
Foto Utente19ivan78
0 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 15 nov 2005, 18:41
Località: trezzano sul naviglio

0
voti

[2] Re: TERRA CONDOMINIALE

Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 giu 2008, 18:41

Certo, almeno il montante deve portarlo il condominio essendo che le parti sono comuni a tutti...
Mandagli una raccomandata spiegandogli la situazione.
Un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[3] Re: TERRA CONDOMINIALE

Messaggioda Foto Utente19ivan78 » 5 giu 2008, 21:27

ho già provato a contattarlo ma è come parlare ad un mulo :?
esistono dei riferimenti normativi in merito?
Avatar utente
Foto Utente19ivan78
0 1 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 101
Iscritto il: 15 nov 2005, 18:41
Località: trezzano sul naviglio

0
voti

[4] Re: TERRA CONDOMINIALE

Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 giu 2008, 22:58

Ho guardato ma non ho trovato una prescrizione precisa, solo se i contatori sono centralizzati i montanti, qualora abbiano una propria tubazione esclusiva o siano costituiti da cavi tripolari doppio isolamento possono essere considerati parte del rispettivo impianto utilizzatore.
In tutti gli altri casi il montante proprio perché è comune a tutti è di proprietà di tutti e quindi di competenza dell'amministratore.
Ma sentiamo anche qualche altro parere.
Un saluto