Messaggioda Foto Utentestefanobel » 16 nov 2013, 12:42

Buongiorno, è da un po’ che seguo il sito electroyou ma non sono mai entrato nel forum personalmente a scrivere o chiedere qualche informazione.
Sono un progettista di impianti elettrici di 26 anni. Lavoro in uno studio di progettazione da circa 4 anni e volevo porre un quesito.
Mi trovo davanti ad un problema al quale non riesco a trovare una soluzione (probabilmente per la mia poca esperienza in materia di trasformatori).
Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai provato ad avviare un trasformatore con un softstarter per limitarne la corrente di inserzione Inrush.
Per fare questo volevo prevedere un softstarter che variasse la tensione al primario del trasformatore (trasformatore 800kVA 400V primario 500V secondario) e nel momento in cui fosse passato il transitorio di corrente di inserzione fare un by-pass e alimentarlo da rete.
Praticamente una premagnetizzazione.
Secondo voi potrebbe funzionare?
Se si la taglia del softstarter andrebbe dimensionato per le perdite a vuoto del trasformatore se lo avviassi a vuoto?
Se no, che altri sistemi esistono? So che si possono fare degli avviamenti tramite reattanze ma non saprei ne come dimensionarle ne come collegarle.
E’ un applicazione particolare difatti come potete notare il trasformatore è 400V primario e 500V secondario ed è inserito all’interno di un circuito per testare gli inverter e serve ad elevare la tensione per fare funzionare le apparecchiature dei test.
Se riusciste a darmi una mano ve ne sarei molto grato.
Scusate per le imprecisioni o errori.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao Stefano
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 18 nov 2013, 11:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Macchine elettriche.
Avatar utente
Foto Utentestefanobel
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 16 nov 2013, 12:06

0
voti

[2] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentecore » 16 nov 2013, 13:01

ciao, metterei un circuito con teleruttore temporizzato con in serie delle resistenze di potenza che abbiano una buona caduta di tensione, dopo qualche secondo il relè si disarma e il circuito con le resistenze viene bypassato.
Avatar utente
Foto Utentecore
718 3 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 663
Iscritto il: 15 nov 2013, 16:07

0
voti

[3] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentestefanobel » 18 nov 2013, 11:20

Mi indichi di inserire delle resistenze e poi by passarle per un aspetto economico o per un aspetto funzionale? Con il softstarter riesco a modulare la tensione meglio e quindi mi sembra più adeguato. Siccome però non ho mai applicato questa apparecchiatura per questa applicazione volevo capire se era possibile e quali parametri usare per il dimensionamento. Ciao e grazie ancora
Avatar utente
Foto Utentestefanobel
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 16 nov 2013, 12:06

0
voti

[4] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 nov 2013, 13:34

Ciao Foto Utentestefanobel, ci sono varie possibilita` per rendere "addomesticabili" le correnti di inserzione della bestiola con cui hai a che fare :mrgreen:
Ti allego un documento trovato tempo fa in rete, che magari puo` esserti utile per sviluppare il tuo progetto e per indirizzarti verso il sistema che ritieni piu` confacente e vantaggioso per l'applicazione specifica. Dei problemi che ti poni se ne parla a pag. 7 di questo link.

Saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9168
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentestefanobel » 19 nov 2013, 10:38

ma scusate non si può avviare il trasformatore a vuoto con un softstarter. Spero di si perché ormai il progetto è stato consegnato così quindi chissà mi vada bene. Attendo lumi.
Avatar utente
Foto Utentestefanobel
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 16 nov 2013, 12:06

0
voti

[6] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 nov 2013, 11:16

Ma un soft-starter di che tipo? Per che tipo di carico? I problemi della corrente di spunto di un trasformatore non sono i medesimi che può avere un motore.
Un soft-start da 800 kVA deve essere molto ben giustificato, visto il costo che avrebbe. Un softstarter più piccolo deve essere ben interbloccato con in carichi che dovranno essere staccati. Insomma, non certo un compitino semplice per un problema non drammatico.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[7] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentestefanobel » 19 nov 2013, 13:41

Volevo far partire il trasformatore da 800kVA a vuoto e quindi il carico sarebbero solo le perdite 2kW circa e interbloccarlo con l'interruttore di protezione facendo prima la premagnetizzazione a vuoto, poi tramite plc chiudere l'interruttore a monte del trasformatore, aprire l'interruttore di protezione del softstarter e chiudere il carico a valle del trasformatore. Credo possa andare. Che ne dite?
Avatar utente
Foto Utentestefanobel
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 16 nov 2013, 12:06

0
voti

[8] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto UtenteGius » 21 nov 2013, 20:20

Non credo sia necessario un soft starter per un Tr da 800 kVA. L'inrush di corrente dipende dalla fase delle tensioni al momento della chiusura dell'interruttore: devi essere sfortunato a chiuderlo proprio nel momento in cui esisistono le condizioni per cui il fenomeno avvenga. Se ne hai la possibilità (se è presente ndr) poni il variatore del Tr in posizione di massime spire e lascialo a vuoto per circa un'ora. Poi puoi tranquillamente metterlo sotto carico.
Avatar utente
Foto UtenteGius
20 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 29 feb 2012, 16:33

0
voti

[9] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentestefanobel » 17 dic 2013, 16:52

Vada per le resistenze che mi sembrano più sicure. Adesso sorge un ulteriore problematica. Come dimensionarle? Qualcuno ha qualche formula da applicare?
Avatar utente
Foto Utentestefanobel
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 16 nov 2013, 12:06

0
voti

[10] Re: Avviamento trasformatore e premagnetizzazione

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 dic 2013, 19:59

Salve Foto Utentestefanobel, se la tua necessità è legata ad una applicazione specifica, serve avere qualche dato in più per poterti consigliare sulla migliore soluzione;
ad esempio mi pare di capire che tu voglia ridurre la corrente di inrush; sarebbe utile sapere perché, ma è essenziale capire:
- qual è il valore massimo di corrente che puoi accettare sull'impianto?
- per quanto tempo puoi accettare questa corrente?

una soluzione piuttosto banale per ridurre (non eliminare!) la corrente di inrush può ad esempio essere usare due TR di taglia inferiore, energizzati singolarmente, invece che uno grande.
Ovviamente non conoscendo l'impianto non so se questo può essere percorribile.