Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Campi elettromagnetici

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[41] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 19 nov 2013, 21:05

Grazie Serafino.

Comunque non mi riferivo all'esterno della cabina, ma in particolare ai limiti di esposizione del personale per lavoro di manutenzione (in cui deve trascorrere tempo inferiore alle 4 ore), limitato ad un breve periodo.
In tal caso il limite è comunque di 100uT? O 500uT?

Grazie ancora.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[42] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 20 nov 2013, 9:57

Se ti riferisci alla vecchia Direttiva 2004/40 recepita malamente nel T.U. ante stop UE, per i campi magnetici la considerazione è di tipo istantaneo ed il valore è dato da una formula che impiega la frequenza del campo.
Detto questo, ribadisco, che la legge 36/2001 parla esplicitamente di lavoratori.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[43] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 21 nov 2013, 22:53

Approfondendo credo si il decreto legislativo D.LGS.81/08.

Si indicano i valori di azione, quelli relativi a grandezze radiometriche che caratterizzano l'ambiente in cui avviene l'esposizione, in assenza del sogetto esposto.
Il valore dovrebe essere 0.025 - 0.82KHz pari a 25/fuT.

Vi chiedo, se è corretto il valore e se sia possibile utilizzarlo per il rispetto delle prescrizioni della tutela dei lavoratori per esposizione ai CEM.
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

1
voti

[44] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 22 nov 2013, 9:14

Come detto precedentemente, il Dlgs 81/2008 obbliga alla valutazione di tutti i rischi in azienda, anche a quelli relativi ai CEM. La direttiva di riferimento è quella da me citata.
Guerra ha scritto:La direttiva di riferimento sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici è la 2013/35/UE, che abroga la direttiva 2004/40/CE.

La tabella alla quale tu fai riferimento è quella nell'allegato XXXVI del TU art. 208 comma 2.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[45] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 22 nov 2013, 21:48

Risposta: NON BASTA.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[46] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 22 nov 2013, 22:50

Ok grazie. Allora sono sulla buona strada.

La tabella a 50Hz, mi darebbe un valore di circa 500uT (25/0.050). E' corretto?

Serafino dici che non basta, cosa dobbiamo aggiungere? Cosa si trascura nel ragionamento?
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[47] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 nov 2013, 14:37

1- effetti indiretti
2- un'intera legge
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[48] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 25 nov 2013, 22:32

Quindi come ci si deve comportare difronte alla legge 36/2001 rispetto ai limiti del DLG 81 del 2008?
Quanto deve valere il limite?

p.s. la valutazione del limite di 500uT rispetto al DLG 81 del 2008, a 50Hz, l'ho valutato bene?
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[49] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 26 nov 2013, 9:57

Ok, chiedere è lecito, rispondere è cortesia pertanto ti chiedo: hai letto la norma di legge del settore? le linee guida? le norme CEI? Se sì, quale punto specifico non ti è chiaro? Se no, leggile.... poi chiedi.
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[50] Re: Campi elettromagnetici

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 26 nov 2013, 22:53

Si certamente, e ringrazio per la disponibilità.

Il dubbio è questo. Le nomre (cei 106-12) mi permettono di calcolare il campo prodotto da linee elettriche, in Tesla.
La norma di regolamentazione dei lavoratori è il DLG 81/2008, i cui limiti contenuti sono desunti dalle tabelle della ICINIRP (indicati come valori limite di azione). In cui si dice che il campo magnetico deve essere (per 0.025-0.82kHz) pari a 25/f (quindi 25/0.05=500uT).
Non capisco allora come mai mi hai indicato che il valore non sia corretto.

Comunque, provo a rigurardarle e vedere come formulare una domanda più specifica.

Intanto grazie!
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea