Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento montante PE condominiale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 13:32

ivano ha scritto:io starei largo e porterei un montante da 50mmq.


Alla faccia del largo....
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[12] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 28 nov 2013, 13:43

rosino ha scritto:
ivano ha scritto:io starei largo e porterei un montante da 50mmq.


Alla faccia del largo....


:shock:

Un PE montante da 16 mmq è più che abbondante.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 28 nov 2013, 14:10

Rispondo ai post 6 e 9:
La fornitura proviene dall'esterno, ovviamente il sistema è TT.

In riferimento al post 5: quale corrente di guasto si intende? Quale guasto si considera?
Avatar utente
Foto UtenteGianni90
10 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 nov 2012, 21:41

0
voti

[14] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto Utenteivano » 28 nov 2013, 18:35

se sei sicuro che la corrente provenga da cabina distante e quindi un TT sicuro puoi usare un 16mmq.
le attivita' commerciali che potenza di fornitura hanno?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

1
voti

[15] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 18:48

Ciao Gianni90
ma perché non porti ad ognuno la propria dorsale di terra limitando così le competenze condominiali al solo collettore e dispersore?
Tanto se si tratta di impianto nuovo come hai scritto ogni utenza avrà una tubazione dedicata no?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[16] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 28 nov 2013, 21:08

Post #14: la traccia dell'esercizio dice solo i dati citati nel post iniziale.
Post #15: Sarebbe una soluzione quella proposta, ma mi sapresti dire come dimensionare a quel punto il collettore? Ipotizziamo che il PE di ogni appartamento sarà di 6 mmq. Tale valore deriva dal dimensionamento geometrico fatto in base ai conduttori di alimentazione che devono essere almeno di 6 mmq. Come dimensiono il collettore quindi?
Avatar utente
Foto UtenteGianni90
10 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 nov 2012, 21:41

0
voti

[17] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 nov 2013, 21:23

Stai parlando di teoria impiantistica.
Da un punto di vista pratica qualsiasi collettore che trovi in commercio è adeguato allo scopo.

P.S.
La traccia dell'esercizio?
Ultima modifica di Foto Utenterosino il 28 nov 2013, 21:26, modificato 1 volta in totale.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[18] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 28 nov 2013, 21:24

montante da 16 mmq, va più che bene,
Avatar utente
Foto Utentecembruno5500
16 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 73
Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19

0
voti

[19] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto UtenteGianni90 » 29 nov 2013, 23:48

Post #17: Ma come la traccia dell'esercizio?! Il post #1 cos'è?! :-|
rosino ha scritto: Da un punto di vista pratica qualsiasi collettore che trovi in commercio è adeguato allo scopo.
Qualsiasi non direi proprio, altrimenti non avrei chiesto qui :-|

Convenite che il collettore di terra deve avere almeno sezione (rettangolare di solito) alla sezione del PE più grande che si collega ad essa o almeno pari al conduttore di terra?
Avatar utente
Foto UtenteGianni90
10 2
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 23 nov 2012, 21:41

0
voti

[20] Re: Dimensionamento montante PE condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2013, 10:27

Gianni90 ha scritto:Convenite che il collettore di terra deve avere almeno sezione (rettangolare di solito) alla sezione del PE più grande che si collega ad essa o almeno pari al conduttore di terra?


E se il collettore è un morsetto come la mettiamo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti