Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Contatti indiretti 2

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Contatti indiretti 2

Messaggioda Foto Utentegianpano » 11 giu 2008, 8:33

Salve, volevo sapere se si puo´considerare la corrente di intervento termico per la protezione dai contatti indiretti a fondo linea per un circuito che alimenta un motore trifase da 21 kW (50 A) protetto con slavamotore a termica regolabile (45-63 A) e magnetica fissa a 660 A, ho una Icc Guasto a terra di 580 A percui la magnetica non interviene mentre la termica in 5 secondi interviene con 450 A (curva del costruttore) o non e´ammesso considerare la termica?.
La norma nella relalazione di protezione con Zs e Ia per i sistemi TS parla solo di corrente di sicuro intervento dell´interruttore pertanto la Ith dovrebbe potersi usare.....

Saluti
Avatar utente
Foto Utentegianpano
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 ago 2007, 9:27

0
voti

[2] Re: Contatti indiretti 2

Messaggioda Foto Utentesebago » 12 giu 2008, 10:50

La norma, come ben sai, richiede che:
Zs x Ia <= Uo
dove è:
Zs = impedenza dell'anello di guasto
Uo = tensione nominale verso terra.

Entrambe queste grandezze sono facilmente individuabili (Uo) o calcolabili (Zs).

Per la Ia invece occorre fare attenzione perché nella definizione la norma riporta la seguente descrizione:
"corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione entro il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale Uo per i circuiti specificati in 413.1.3.4, ed, entro un tempo convenzionale non superiore a 5 s per gli altri circuiti (quest'ultimo pezzettino si sono dimenticati di aggiungerlo ma sta già scritto sul progetto C993 di variante alla CEI 64-8, scaricabile dal sito del CEI)."

L'art. citato (413.1.3.4) riguarda i circuiti terminali protetti con dispositivi di protezione contro le sovracorrenti aventi correnti nominale o regolata che non supera 32 A. L'art. 413.1.3.5 conferma che è ammesso un tempo di interruzione non superiore a 5 s negli altri casi.

Pertanto:
se il tuo circuito (terminale o meno) è protetto con una protezione con corrente nominale maggiore di 32 A (come sembra dal post) puoi utilizzare come valore di Ia quella corrente che fa intervenire la protezione entro 5 s. Poco importa che sia situata sulla caratteristica termica o sulla magnetica.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

0
voti

[3] Re: Contatti indiretti 2

Messaggioda Foto Utentegianpano » 12 giu 2008, 15:11

Ok ma c´e´il problema che la curva termica si sposta al variare della temperatura, i costruttori forniscono una curva a temp. costante, cosa succede durante l´arco dell´anno con escursioni temiche da 5° a 35°?.Il "sicuro intervento" in 5 secondi si sposta?....
Avatar utente
Foto Utentegianpano
0 2
 
Messaggi: 19
Iscritto il: 8 ago 2007, 9:27

0
voti

[4] Re: Contatti indiretti 2

Messaggioda Foto Utenteivano » 12 giu 2008, 22:46

non conviene mettere un differenziale da 1 a?
ti metteresti al sicuro da scatti intempestivi e saresti tranquillo riguardo la sicurezza.

ivano65
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[5] Re: Contatti indiretti 2

Messaggioda Foto Utentesebago » 13 giu 2008, 17:00

gianpano ha scritto:Ok ma c´e´il problema che la curva termica si sposta al variare della temperatura, i costruttori forniscono una curva a temp. costante, cosa succede durante l´arco dell´anno con escursioni temiche da 5° a 35°?.Il "sicuro intervento" in 5 secondi si sposta?....

quale?
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 179 ospiti