Buongiorno a tutti.
Volevo chiedervi cosa succede se non collego il neutro di un gruppo elettrogeno portatile a terra.
Avendo a disposizione 2 prese monofase e 2 trifase se collego più carichi al gruppo come si comporta il neutro se non lo collego a terra?
Collegamento centro stella GE
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Cambi il tipo di sistema di distribuzione e di conseguenza, dovrai adottare metodi di protezione dai contatti indiretti diversi....
Per aiutarti a definire qual è il "migliore" modo di collegarlo potresti iniziare dicendoci per che cosa utilizzi questo gruppo elettrogeno...
Per aiutarti a definire qual è il "migliore" modo di collegarlo potresti iniziare dicendoci per che cosa utilizzi questo gruppo elettrogeno...
0
voti
Ne` piu` ne` meno di come avviene in un sistema IT. Non avrai che riferimenti flottanti verso terra (limitati alla sola componente capacitiva).
Per l'alimentazione dei carichi, monofase e trifase anche contemporaneamente non vedo problemi se non quelli legati alla potenza erogabile dal generatore.
Per l'alimentazione dei carichi, monofase e trifase anche contemporaneamente non vedo problemi se non quelli legati alla potenza erogabile dal generatore.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:Ne` piu` ne` meno di come avviene in un sistema IT. Non avrai che riferimenti flottanti verso terra (limitati alla sola componente capacitiva).
Per l'alimentazione dei carichi, monofase e trifase anche contemporaneamente non vedo problemi se non quelli legati alla potenza erogabile dal generatore.
scusa ma se collego due carichi monofase (quindi il sistema diventa squilibrato) non avendo il centro stella a terra la tensione rimane costante su entrambi i carichi può cambiare?
0
voti
Il carico sì è squilibrato ma, la tensione sui carichi monofase rimane costante perché utilizzi il neutro....
Non dovrebbe avere problemi di una tensione in uscita dal generatore "troppo fluttuante" proprio per questo motivo giusto?
Attilio ha scritto: Non avrai che riferimenti flottanti verso terra (limitati alla sola componente capacitiva).
Non dovrebbe avere problemi di una tensione in uscita dal generatore "troppo fluttuante" proprio per questo motivo giusto?
1
voti
La messa a terra del neutro (o teoricamente di qualsiasi polo attivo del sistema) e` legata esclusivamente a ragioni di sicurezza.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Nicola89 ha scritto: collegando qualsiasi carico
Sempre tenendo d'occhio la potenza del generatore
Nicola89 ha scritto:una tensione di 230/400 volt in uscita anche se il neutro non è a terra?
230/240 tra una delle tre fasi e il neutro, yes sir!
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)