[1] Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto Utentethekant » 5 dic 2013, 11:10

Salve, se per gli interruttori (apparecchiature) estraibili il simbolo per gli schemi è: << >> agli estremi dell'apparecchiatura (scusate il modo di esposizione :oops: ), per gli apparecchi semplicemente rimovibili c'è un altro simbolo?
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 dic 2013, 17:24

Direi che il simbolo puo essere lo stesso, l'interruttore rimovibile è sempre asportabile come l'estraibile , anche se la rimozione avviene tramite sbullonamento e quindi è meno immediata, però l'interruttore risulta sempre composto da una parte fissa e una mobile (lo zoccolo e l'interruttore vero e proprio)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 dic 2013, 18:49

...per gli apparecchi semplicemente rimovibili...

Scusa Foto Utentethekant, cosa intendi per "semplicemente rimovibili".
Tutti gli apparecchi che non sono"estraibili" sono in ogni caso "rimovibili". (immagino un'interruttore fissato su una piastra con le viti) :-M
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

3
voti

[4] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 dic 2013, 19:15

L’interruttore scatolato puo essere fisso – rimovibile – estraibile. Interruttore fisso è chiaro cosa significa. L’interruttore rimovibile è composto da una parte fissa da installare sulla piastra del quadro e una parte mobile composta dall’interruttore vero e proprio . La rimozione dell’interruttore si ottiene svitando le viti di fissaggio. Ci sono interblocchi che impediscono la rimozione dell’interruttore quando è chiuso. Le barre di connessione alla distribuzione sono collegate alla parte fissa. Quindi senza sbullonare le sbarre per togliere l’interruttore dal quadro è sufficiente aprirlo e svitarlo dallo zoccolo di base fisso. Anche gli ausiliari (bobine varie e contatti ausiliari) saranno cablati su appositi connettori che ne permettono la disinserzione insieme all’interruttore.
Nel caso di interruttore estraibile invece l’estrazione avviene tramite apposita leva di manovra
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 dic 2013, 19:18

#-o #-o #-o
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

1
voti

[6] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 dic 2013, 19:36

in un interruttore fisso per essere sconnesso si deve agire anche sulle barre di connessione che vanno sbullonate , in un interruttore estraibile (o rimovibile) invece la base connessa alle barre è lasciata sul quadro e si toglie (in sicurezza) solo la parte mobile (che è l’interruttore vero e proprio) , quindi su un quadro si possono lasciare le parti fisse di riserva gia alimentate e aggiungere in un secondo tempo le parti mobili senza fare nessuna modifica. Gli interruttori estraibili (non rimovibili)nell’estrazione possono avere varie posizioni intermedie che corrispondono a vari gradi di sezionamento (ad esempio interruttore sezionato sui contatti di potenza ma circuiti ausiliari interni ancora connessi per eventuali prove dei circuiti aux)
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[7] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto Utentethekant » 6 dic 2013, 11:02

ho capito, praticamente "rimovibile" è una soluzione commerciale del concetto "interruttore estraibile"...il risultato è uguale anche se "diverso"...quindi uguale simbolo ma meglio specificarlo
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[8] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 dic 2013, 11:28

Piu che commerciale è una distinzione costruttiva, l’interruttore rimovibile è sicuramente meno complesso meccanicamente di quello estraibile, la minor complessità paga dazio dal punto di vista della facilità e velocità di estrazione dell’apparecchiatura. Gli interruttori rimovibili sono solo di piccola taglia , diciamo fino a 630ampere, fino a questo corrente possono essere rimovibili o estraibili. Oltre quella taglia gli interruttori saranno solo estraibili in quanto il peso dell’apparecchiatura non permette agevolmente l’estrazione in modalità rimovibile. L’interruttore estraibile infatti ,anche se molto pesante, durante la manovra di estrazione viene sostenuto da apposite guide su cui scorre agendo sull’apposita manovella. Un interruttore rimovibile deve essere sostenuto a mano e quindi ovviamente l’operazione è possibile solo per piccole taglie
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[9] Re: Simboli grafici interruttori estraibili o rimovibili

Messaggioda Foto Utentethekant » 6 dic 2013, 12:37

Ottimo riassunto, grazie
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica