[1] Scatole elettriche.

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 2 dic 2013, 18:01

In un impianto fotovoltaico ad uso domestico si vuole installare all'interno di una scatola con il coperchio trasparente un contattore e la protezione d'interfaccia dell'impianto. La realizzazione di un simile apparato elettrico è accettabile? Ha bisogno della marcatura CE o la rispondenza a qualche norma?
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[2] Re: Scatole elettriche.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 dic 2013, 0:20

Pour parle`...

scatola con coperchio trasparente, non e` quadro con portella trasparente, quindi ci saranno delle viti a chiusura del coperchio... tuttavia all'interno ci sono dei dispositivi di protezione e di manovra...
Senza spaccare il capello in 4 e non ricordando cosa prescrivano le norme (indifferente che stiamo parlando di FV) direi che a parte l'enorme ciofeca installativa, la cosa potrebbe passare.
Di contro mi chiedo le ragioni di questo insano gesto... un quadretto in resina tipo i Gewiss serie 44 CEP, non credo vada ad incidere in maniera cosi drastica sul costo dell'installazione.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[3] Re: Scatole elettriche.

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 3 dic 2013, 11:21

in teoria dovrebbe passare, se non ricordo male per considerarsi quadro elettrico deve contenere almeno due dispositivi di protezione e manovra...
Tu avresti solo un dispositivo di manovra (teleruttore) con relè.
è un po' come le calotte che contengono solo un interruttore magnetotermico... non sono da considerarsi quadri.

la soluzione non è bellissima, soprattutto perché credo che chi installa farà comunque un suo quadro elettrico se hai più di un inverter da mettere in parallelo, no?

AZZARDO UN IPOTESI: magari la necessita nasce dal fatto che non si può installare ( o pagare) un centralino per la distribuzione del fotovoltaico? che l'interruttore lato AC dell'inverter lo stanno mettendo in un quadro già esistente in cui non entrerebbe la protezione di interfaccia e il contattore insieme?

da quel che dici tu mi sa che si tratta di un 6 kW dove si sta usando il centralino di appartamento per ospitare il DG dell'unico inverter. e rimandare la PI a una scatola esterna.
Il centralino è piccolo e ci si adatta con una scatola a coperchio trasparente.
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[4] Re: Scatole elettriche.

Messaggioda Foto UtenteAcmeMan » 8 dic 2013, 12:52

il proplema è la strana forma del relè di protezione d'interfaccia che non permettono l'installazione in un normale centralino in resina.

http://www.tele-online.com/resources/da ... pf21-1.pdf

Dalla Brochure non sembra ma la profondità di quel relè è esagerata!!! L'utilizzo della scatola permette la sua installazione e la possibilità di leggere le indicazioni luminose.
Avatar utente
Foto UtenteAcmeMan
0 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 mar 2006, 21:03

0
voti

[5] Re: Scatole elettriche.

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 dic 2013, 14:09

Confermo le dimensioni un po' anomale.
Non che l'accessibilità del display sia fondamentale però... Una volta installato dovrebbe essere consultato raramente e toccato ancora meno...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica