Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento protezioni per linee BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dimensionamento protezioni per linee BT

Messaggioda Foto Utentesara » 14 gen 2014, 19:37

Ciao a tutti! Sono un nuovo utente, sara, e frequento l'ultima classe di un ITS con indirizzo elettrotecnica ed automazione.

So che la domanda che sto per porvi è già stata ampiamente discussa, ma nei post precedenti non ho trovato nulla che mi aiutasse.
Per dimensionare una protezione di una linea BT (immaginandola come trasformatore, montante, quadro elettrico generale e sottolinee) mi necessitano: la In, Vn, numero dei poli, curva, IccminLINEA ed IccmaxLINEA; il nostro insegnante (che molto insegnante non è dal momento che ho bisogno di un aiuto esterno per capire l'argomento) ci ha detto di segure questo schema:
1)In base alla Ib ed alla Iz, ricavo la In del dispositivo;
2)calcolo la IccminLINEA con la formuna 0.8*U0*Sfase/1.5*ro*(1+m)*l il tutto moltiplicato per i due eventuali fattori correttivi
3)soddisfo la relazione IccminLINEA>IccmaxPROTEZIONE scegliendo la curva adatta;
4)Calcolo la IccmaxLINEA per soddisfare la relazione P.I.>IccmaxLINEA...

Qua iniziano i guai...
sapendo che IccmaxLINEA= Vn/ Zl (non ho idea del perché non ci sia -radice.di.tre- dal momento che stiamo parlando di trifase) si calcola la Zl immaginando di porre un generatore di tensione nel punto in cui dovrebbe esserci la protezione; il generatore vede come Zl tutte l'impedenza che sta a monte di esso... Quindi, la mia domanda è: nel caso in cui la linea sia una di quelle che parte dal Q.E.G. - una sottolinea- e che la protezione sia alla fine di essa, l'impedenza ZL sarà Z del sottolinea+Zmontante+Z trasformatore+Z linea MT?

Altra domanda: devo porre una protezione all'inizio della linea (quindi un dispositivo che protegge la linea stessa) ed una alla fine (che protegge il carico o l'eventuale sottoquadro)?

Grazie per l'attenzione, mandi! O_/
Avatar utente
Foto Utentesara
5 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 11 gen 2014, 16:19

1
voti

[2] Re: Dimensionamento protezioni per linee BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2014, 14:17

sara ha scritto:(che molto insegnante non è dal momento che ho bisogno di un aiuto esterno per capire l'argomento)


:ok:

sara ha scritto:1)In base alla Ib ed alla Iz, ricavo la In del dispositivo;


Ok

sara ha scritto:2)calcolo la IccminLINEA con la formuna 0.8*U0*Sfase/1.5*ro*(1+m)*l il tutto moltiplicato per i due eventuali fattori correttivi



Dal punto di vista scolastico OK, dal punto di vista pratico la norma CEI ammette che una volta che la conduttura è protetta dalle sovraccorrenti soddisfi anche la protezione dalla Icc min.


sara ha scritto:3)soddisfo la relazione IccminLINEA>IccmaxPROTEZIONE scegliendo la curva adatta;


OK

sara ha scritto:4)Calcolo la IccmaxLINEA per soddisfare la relazione P.I.>IccmaxLINEA...


OK

sara ha scritto:Qua iniziano i guai...
sapendo che IccmaxLINEA= Vn/ Zl (non ho idea del perché non ci sia -radice.di.tre- dal momento che stiamo parlando di trifase) si calcola la Zl immaginando di porre un generatore di tensione nel punto in cui dovrebbe esserci la protezione; il generatore vede come Zl tutte l'impedenza che sta a monte di esso... Quindi, la mia domanda è: nel caso in cui la linea sia una di quelle che parte dal Q.E.G. - una sottolinea- e che la protezione sia alla fine di essa, l'impedenza ZL sarà Z del sottolinea+Zmontante+Z trasformatore+Z linea MT?


Parti dal lato BT del trasformatore. Il dato di partenza è la Icc del trasformatore per poi arrivare al primo dispositivo di protezione e via a cascata per ogni sottoquadro fino all'utenza finale.

sara ha scritto:Altra domanda: devo porre una protezione all'inizio della linea (quindi un dispositivo che protegge la linea stessa) ed una alla fine (che protegge il carico o l'eventuale sottoquadro)?


Ricordati che negli impianti di distribuzione la protezione riguarda le CONDUTTURE (insieme tra cavo e supporto). Quindi il dispositivo di protezione deve proteggere la conduttura. I dispositivi di protezione sono:
- sovracorrenti (termica)
- cortocircuito (magnetica)
- di terra (differenziali)
Puoi utilizzare un dispositivo per ogni protezione o un dispositivo unico con tutte le protezioni. Di solito per le condutture si utilizza l'abbinata Magnetica + termica = magnetotermico. La protezione dal cortocircuito va installate SEMPRE a monte della conduttura e convenzionalmente entro 3 metri da essa. la protezione dalle sovracorrenti la puoi mettere anche a valle della conduttura ma solo negli ambienti ordinari, non begli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio. La protezione differenziale va messa a protezione delle masse e non delle condutture almeno che non siano masse. Ovvero, una conduttura formata da cavo N07V-K entro tubo metallico è una massa, quindi va collegata a terra e protetta dai contatti indiretti; mentre un cavo multipolare FG70R posato su una passerella metallica NON è una massa ma una conduttura a doppio isolamento e quindi già protetta dai contatti indiretti.

sara ha scritto:mandi! O_/


Mandi frus! O_/
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Dimensionamento protezioni per linee BT

Messaggioda Foto Utentesara » 15 gen 2014, 18:02

Ciao Mike e grazie per la risposta :)

Ricordati che negli impianti di distribuzione la protezione riguarda le CONDUTTURE (insieme tra cavo e supporto). Quindi il dispositivo di protezione deve proteggere la conduttura. I dispositivi di protezione sono:
- sovracorrenti (termica)
- cortocircuito (magnetica)
- di terra (differenziali)
Puoi utilizzare un dispositivo per ogni protezione o un dispositivo unico con tutte le protezioni. Di solito per le condutture si utilizza l'abbinata Magnetica + termica = magnetotermico. La protezione dal cortocircuito va installate SEMPRE a monte della conduttura e convenzionalmente entro 3 metri da essa. la protezione dalle sovracorrenti la puoi mettere anche a valle della conduttura ma solo negli ambienti ordinari, non begli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio. La protezione differenziale va messa a protezione delle masse e non delle condutture almeno che non siano masse. Ovvero, una conduttura formata da cavo N07V-K entro tubo metallico è una massa, quindi va collegata a terra e protetta dai contatti indiretti; mentre un cavo multipolare FG70R posato su una passerella metallica NON è una massa ma una conduttura a doppio isolamento e quindi già protetta dai contatti indiretti.


Quindi, se ho ben capito, supponendo l'uso del magnetotermico, un dispositivo del genere va SEMPRE installato a monte della linea da proteggere (per il discorso che si protegge la conduttura) ed eventualmente anche a valle della linea (o a monte del sottoguadro, che dir si voglia).

Parti dal lato BT del trasformatore. Il dato di partenza è la Icc del trasformatore per poi arrivare al primo dispositivo di protezione e via a cascata per ogni sottoquadro fino all'utenza finale.


Questa parte non mi è molto chiara :-|

Grazie e mandi ancora ;)
Avatar utente
Foto Utentesara
5 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 11 gen 2014, 16:19

1
voti

[4] Re: Dimensionamento protezioni per linee BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 gen 2014, 19:21

sara ha scritto:Quindi, se ho ben capito, supponendo l'uso del magnetotermico, un dispositivo del genere va SEMPRE installato a monte della linea da proteggere (per il discorso che si protegge la conduttura) ed eventualmente anche a valle della linea (o a monte del sottoguadro, che dir si voglia).


La magnetica va installata sempre a monte della conduttura, la termica può essere installata a valle solo negli ambienti ordinari. Siccome la protezione è magnetotermica generalmente proteggi la conduttura sempre a monte.

sara ha scritto:
Parti dal lato BT del trasformatore. Il dato di partenza è la Icc del trasformatore per poi arrivare al primo dispositivo di protezione e via a cascata per ogni sottoquadro fino all'utenza finale.


Questa parte non mi è molto chiara :-|

Grazie e mandi ancora ;)


Quando calcoli la Icc devi partire dai morsetti del secondario del trasformatore e proseguire fino all'ultimo utilizzatore. Esempio: hai un trasformatore MT/BT da 400 kVA che nel lato BT 400V hai 15 kA di Icc.

Ipotesi 1: alimentare un unico utilizzatore per esempio il quadro elettrico di un macchinario (bordo macchina). Il dispositivo di protezione magnetotermica posizionato immediatamente a valle del trafo dovrà avere un potere di interruzione (p.d.i.) >= 15kA. Per il dimensionamento della tenuta al cortocircuito del quadro elettrico bordo macchina dovrai calcolare la Icc presunta a fondo linea in funzione della impedenza del cavo (tipo, sezione cavo e lunghezza). Senza far calcoli ipotizziamo che a fondo linea hai una Icc pari a 6 kA. Di conseguenza il quadro elettrico bordo macchina dovrà avere una tenuta al cortocircuito >= 6 kA e i dispositivi di protezione interni dovranno avere un p.d.i >= 6kA.

Ipotesi 2: alimentare un quadro di distribuzione il quale a sua volta alimenta una serie di utilizzatori. In questo caso avrai la stessa situazione dell'ipotesi 1 fino al quadro elettrico di distribuzione. E con il riferimento della Icc calcolata procederai per calcolare la Icc a fondo linea di tutti gli utilizzatori per i quali ci sarà il rispettivo dispositivo di protezione magnetotermica che avranno un p.d.i. >= alla Icc presunta calcolata sul quadro elettrico. Tornando all'esempio dell'ipotesi 1, sul quadro di distribuzione la Icc sarà pari a 6 kA.

Ipotesi n: procedi così per "n" condutture.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Dimensionamento protezioni per linee BT

Messaggioda Foto Utentesara » 21 gen 2014, 21:20

Grazie mille, ora è tutto chiaro :)
Avatar utente
Foto Utentesara
5 3
 
Messaggi: 13
Iscritto il: 11 gen 2014, 16:19


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti