Buongiorno, un saluto a tutti gli utenti del forum.
Avevo scritto in questo forum in precedenza, e poiché avevo risolto il problema condiviso, oggi riscrivo per chiedere un'altra informazione.
Circa un mese fa ho dovuto chiamare l'elettricista per farmi sostituire il trasformatore che alimentava 4 faretti a LED, in quanto quello precedente si era guastato. Ad oggi i faretti funzionano regolarmente, si accendono normalmente e si spengono, secondo me, non in modo normale. Nel senso che restano sempre un pochetto accesi, nonostante il pulsante a parete sia in posizione OFF! Addirittura uno dei quattro lampeggia fiocamente!! Allego qualche foto per capire meglio il problema.
Esiste un modo per risolvere il problema? Grazie mille. Inoltre vorrei capire se in questa situazione ho un consumo elettrico fatturato in bolletta. Grazie.
Faretti LED restano accesi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Ciao
porfirius.
Le immagini postate utilizzando server esterni non sono ammesse.
Le immagini vanno allegate direttamnete ai post con una dimensione massima di 640X480.
Le tue immagini le ho ridimensionate ed allegate direttamente al tuo post.
Leggi le regole del forum.
Le immagini postate utilizzando server esterni non sono ammesse.
Le immagini vanno allegate direttamnete ai post con una dimensione massima di 640X480.
Le tue immagini le ho ridimensionate ed allegate direttamente al tuo post.
Leggi le regole del forum.
1
voti
Da qualche parte sono scambiati fase e neutro. L'interruttore deve interrompere la fase, nel tuo caso interrompe il neutro e le capacita` parassite fanno il resto. Prova a dirlo all'elettricista che scambi i fili.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Chiedo scusa per le immagini.
"Da qualche parte sono scambiati fase e neutro."
Dove? Potresti farmi capire che significa?
"Da qualche parte sono scambiati fase e neutro."
Dove? Potresti farmi capire che significa?
0
voti
Dei due fili che forniscono la tensione in casa, uno si chiama neutro, e` collegato a terra dall'enel (o chi per lei) e se lo tocchi non da' la scossa (non farlo comunque). L'altro invece si chiama fase e "da` la scossa" se lo tocchi.
Gli interruttori che alimentano delle lampade devono interrompere la fase, in modo che quando la lampada e` spenta i fili che vanno alla lampada sono il neutro o collegati al neutro e l'impianto non e` in tensione.
Se invece l'interruttore e` sul neutro ci sono dei problemi di sicurezza: se tocchi il portalampade quando e` spento puoi prendere la scossa. Ma c'e` anche un altro inconveniente. Dai fili collegati alla fase esce attraverso le capacita` parassite un po' di corrente verso la terra. Se la lampada e` a filamento questo non da` problemi. Se invece la lampada e` elettronica, quelle ad alto rendimento, oppure a led, allora si possono avere dei lampeggi nel primo caso oppure una accensione debole continua nel secondo caso.
Il costo di questa accensione e` irrisorio, ammesso che il contatore riesca ad accorgersene.
Non sapendo che cosa sai di elettricita` diventa comunque difficile dare una spiegazione mirata!
Gli interruttori che alimentano delle lampade devono interrompere la fase, in modo che quando la lampada e` spenta i fili che vanno alla lampada sono il neutro o collegati al neutro e l'impianto non e` in tensione.
Se invece l'interruttore e` sul neutro ci sono dei problemi di sicurezza: se tocchi il portalampade quando e` spento puoi prendere la scossa. Ma c'e` anche un altro inconveniente. Dai fili collegati alla fase esce attraverso le capacita` parassite un po' di corrente verso la terra. Se la lampada e` a filamento questo non da` problemi. Se invece la lampada e` elettronica, quelle ad alto rendimento, oppure a led, allora si possono avere dei lampeggi nel primo caso oppure una accensione debole continua nel secondo caso.
Il costo di questa accensione e` irrisorio, ammesso che il contatore riesca ad accorgersene.
Non sapendo che cosa sai di elettricita` diventa comunque difficile dare una spiegazione mirata!
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
Grazie per la tua risposta. Posso spiegare brevemente cosa ha fatto l'elettricista. Ha collegato il trasformatore 12V alla rete elettrica 220 V da un lato, e dall'altra parte ha collegato 4 faretti LED 12V. Gli interruttori (3 in totale) alle pareti non sono mai stati toccati, se non 15 anni fa quando sono stati montati per la prima volta. Per questo motivo chiedevo dove potrebbe essere stato che l'elettricista abbia scambiato la fase con il neutro. Devo supporre che il trasformatore sia montato male?
0
voti
Gli interruttori sono montati sul lato rete e accendono i tre faretti contemporaneamente?
In questo caso potrebbe solo essere un tipo diverso di trasformatore che riesce a lavorare anche con la piccola corrente dispersa dovuta alla capacita` dei fili che vanno da un interruttore all'altro. Si puo` provare a mettere un condensatore in parallelo all'ingresso del trasformatore, ma chiedi all'elettricista che ti ha montato il trasformatore.
In questo caso potrebbe solo essere un tipo diverso di trasformatore che riesce a lavorare anche con la piccola corrente dispersa dovuta alla capacita` dei fili che vanno da un interruttore all'altro. Si puo` provare a mettere un condensatore in parallelo all'ingresso del trasformatore, ma chiedi all'elettricista che ti ha montato il trasformatore.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
marco61 ha scritto:Gli interruttori hanno incorporato la lampada di segnalazione?
in questo caso sfarfallerebbe
-

cembruno5500
16 3 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 248 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)