[1] interruttori con funzione G e contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentegiannigr » 8 lug 2008, 16:13

In una cabina MT/BT il quadro in BT è metallico ed è stato utilizzato un semplice sezionatore come organo di manovra generale (a valle di questo sono derivati varie linee tutte protette da interruttori magnetotermici-differenziali). Il quadro in BT si può considerare protetto dai contatti indiretti se l’interruttore installato sul lato MT è un magnetotermico dotato anche di funzione “G” in altri termini è possibili effettuare la protezione dai contatti indiretti del quadro elettrico in BT mediante l’interruttore in MT dotato di funzione “G” contro i guasti a terra?
grazie
saluti
Avatar utente
Foto Utentegiannigr
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 12 giu 2006, 18:19
Località: Torino

0
voti

[2] Re: interruttori con funzione “G” e contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentecrit » 8 lug 2008, 17:16

Il concetto è quello ma la funzione G (ground) è tipica degli scanciatori elettronici degli interruttori scatolati o aperti quindi di bassa tensione. In medi tensione l'equivalente è la protezione 51N ovvero corrente di quasto monofase a terra. Non è la stassa cosa perché la 51N è data solitamente da un apposito toroide mentre la funzione G è ricostruita vettorialmente dallo sganciatore elettronico.
Per verificare che l'interruttore di MT apra devi verificare la Icc FN lato bt e riportarla al primario del trafo e quindi verificare che per tale valore l'interr di MT intervenga.
La taratura della 51N come la 51.S1 e 51.S2 per l'interr generale è vincolata a dei valori massimi dati da Enel.