In una cabina MT/BT il quadro in BT è metallico ed è stato utilizzato un semplice sezionatore come organo di manovra generale (a valle di questo sono derivati varie linee tutte protette da interruttori magnetotermici-differenziali). Il quadro in BT si può considerare protetto dai contatti indiretti se l’interruttore installato sul lato MT è un magnetotermico dotato anche di funzione “G” in altri termini è possibili effettuare la protezione dai contatti indiretti del quadro elettrico in BT mediante l’interruttore in MT dotato di funzione “G” contro i guasti a terra?
grazie
saluti
interruttori con funzione G e contatti indiretti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il concetto è quello ma la funzione G (ground) è tipica degli scanciatori elettronici degli interruttori scatolati o aperti quindi di bassa tensione. In medi tensione l'equivalente è la protezione 51N ovvero corrente di quasto monofase a terra. Non è la stassa cosa perché la 51N è data solitamente da un apposito toroide mentre la funzione G è ricostruita vettorialmente dallo sganciatore elettronico.
Per verificare che l'interruttore di MT apra devi verificare la Icc FN lato bt e riportarla al primario del trafo e quindi verificare che per tale valore l'interr di MT intervenga.
La taratura della 51N come la 51.S1 e 51.S2 per l'interr generale è vincolata a dei valori massimi dati da Enel.
Per verificare che l'interruttore di MT apra devi verificare la Icc FN lato bt e riportarla al primario del trafo e quindi verificare che per tale valore l'interr di MT intervenga.
La taratura della 51N come la 51.S1 e 51.S2 per l'interr generale è vincolata a dei valori massimi dati da Enel.
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)