[1] Sezione minima cavi AT

Messaggioda Foto UtenteCarletto » 27 gen 2014, 16:40

Salve a tutti,
scrivo per avere informazioni in merito alle sezioni degli elettrodotti AT.

Ci sono delle sezioni minime per l'utilizzo di cavi unipolari da interrare?
e sull'utilizzo dell'alluminio?
Ho avuto modo di notare che le sezioni tipiche utilizzate sono di 1000 e 1600 mm2 sia per il livello di tensione di 150 kV che per 220 kV. Non ho trovato nulla sulle sezioni minime.
Sapreste aiutarmi?

Grazie !
Carlo.
Avatar utente
Foto UtenteCarletto
0 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 20 ago 2007, 23:26

0
voti

[2] Re: Sezione minima cavi AT

Messaggioda Foto Utentepegasus » 28 gen 2014, 19:13

Qualche anno fa mi son interessato di uno studio di fattibilità per una linea in cavo AT.
Le sezioni tipiche sono quelle ma sono determinare sostanzialmente da due fattor:
1. resistenza meccanica;
2. tenuta al cortocircuito.

I costruttori di questi cavi (non più di 4-5 al mondo) li fanno su misura e quindi non ci sono problemi sulle sezioni.

Non farti grossi problemi sulle sezioni minime.
Avatar utente
Foto Utentepegasus
15 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 76
Iscritto il: 20 mar 2007, 13:54

0
voti

[3] Re: Sezione minima cavi AT

Messaggioda Foto Utentefpalone » 30 gen 2014, 11:49

Salve Foto UtenteCarletto,
purtroppo oltre ai limiti termici e meccanici, sui cavi di AT per le piccole sezioni diventano dominanti i vincoli elettrici (massimo valore del campo elettrico sull'isolante).
Per cavi a 150 kV la sezione più piccola normalmente prodotta è 400 mm2.
Lo scegliere sezioni al di fuori delle taglie già disponibili è per me fuori discussione, a meno che tu non debba comprarne qualche centinaia di km, per coprire i costi di una nuova fase di test e certificazione di prodotto.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3543
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: Sezione minima cavi AT

Messaggioda Foto UtenteCarletto » 3 feb 2014, 10:58

Le vostre risposte confermano quanto ho avuto modo di riscontrare in questi giorni.
Grazie per il prezioso supporto :ok:
Carlo.