[1] Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 31 gen 2014, 10:06

Devo sistemare un impianto con DI.CO. del '92 e progetto diverso da quanto mi trovo in realtà. Parecchie piccole variazioni con cose in più e cose in meno rispetto il progetto con DI.CO. dove è stato scritto "rispettato progetto"... #-o
Oltre a far sistemare qualche piccola cosetta e provare i differenziali.. mi chiedevo se posso tenere per buoni (fidarmi) dei magnetotermici che sono lì da 20 anni e fare una dichiarazione di rispondenza.
Attendo Vs. commenti.
Ciao e grazie! :D
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

1
voti

[2] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2014, 12:14

I magnetotermici non hanno scadenza e non ci sono modalità di prova, vale il corretto dimensionamento e la garanzia del costruttore a seguito delle prove. Sul fidarsi o meno è tutto a discrezione tua.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 31 gen 2014, 12:33

:D
Grazie della risposta.. E' un ufficio modesto, voi ti fideresti?
Io in DI.RI gli scrivo di fare manutenzione...
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

3
voti

[4] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 gen 2014, 13:48

Io mi fido solo di quello che vedo e verifico personalmente. ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[5] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 31 gen 2014, 15:06

Mike ha scritto:Io mi fido solo di quello che vedo e verifico personalmente. ;-)


Sante parole !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Anche se non esistono modalità di prova se non smontarli e testarli in laboratorio, ci si può sempre affidare almeno al buon senso, ad esempio visto che da vent'anni saranno in posizione ON effettuare una prova se quantomeno azionandoli tornano in OFF e con un semplice tester verificare che il contatto sulla fase sia effettivamente aperto...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[6] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 3 feb 2014, 16:30

Grazie ad entrambi!..
Maxxy quello che scrivi sembra un dettaglio e lo avevo dato per scontato.. ma effettivamente non lo è!
:-o
Grazie!
Avatar utente
Foto Utenteperindsako
50 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 202
Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31

0
voti

[7] Re: Vecchi magnetotermici e DI.RI.

Messaggioda Foto Utenteperindsako » 20 feb 2014, 13:03

fatto sopralluogo..
gli interruttori sono dei BTDIN E81N/16 o /10 ... e quelli dei circuiti prese sono cotti. Riarmando il generale "cadono" e vanno riarmati con delicatezza.. #-o
Effettivamente i circuiti prese sono ben "carichi" (di Ampere..). Questi li faccio cambiare.
Per i circuiti meno carichi posso concludere che essendo della stessa "epoca" ed installati vicino ad interruttori cotti siano cotti anche loro? o non è per niente detto?

Mi resta il discorso del potere di interruzione.. questi sono da 6000A, ho dichiarazione di conformità del '92.. l'impianto è trifase e se dovessi tenere buona la CEI 0-21 dovrei andare a 10kA

Qualcosa del quadro è recuperabile? Che ne pensate?
Grazie!