Salve, come da oggetto, un magnetotermico-differenziale trifase puro potrebbe essere impiegato anche in monofase 230V collegando il neutro al posto di una delle 2 fasi restanti e lasciandone una scollegata? e se volessi sfruttare anche il terzo polo inutilizzato collegandoci un'altra fase sarebbe assicurata la piena protezione?
Mi spiego meglio in previsione di collegare un miniscaldabagno che richiede 2 fasi + neutro + terra e avendo un magnetotermico-differenziale già assemblato 3p 20A di quelli fatti dal blocco differenziale + magnetotermico che una volta montati diventano un tutt'uno e non si staccano piu potrei sfruttarlo o devo comprare per forza un 4p 20A nuovo di zecca (€€€€€) e lasciargli pure una fase vuota?
http://www.ebay.it/itm/DAFI-Mini-Scalda ... 99b63ab713
L'interruttore è un blocco Vigi C60 Idn=30mA accoppiato a un magnetotermico da 20A.
Magnetotermico-differenziale 3P in monofase
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
0
voti
ehalex90 ha scritto:miniscaldabagno che richiede 2 fasi

Ma il luogo di utilizzo sarebbe? Casa tua? Se si hai il contatore trifase
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
0
voti
No no non è a casa mia, è per l'officina. A casa per l'acqua calda ho il metano.
0
voti
Io opterei per un trifase più netro con ponte sulla fase vuota.
In ogni caso aspetta a sentire il parere di altri più esperti
In ogni caso aspetta a sentire il parere di altri più esperti
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
0
voti
ZG84 ha scritto:Io opterei per un trifase più neutro con ponte sulla fase vuota.
Così sarei piu sicuro ma appunto non ce l'ho e se possibile vorrei sfruttare questo.
Praticamente per l'interruttore sarebbero utilizzati lo stesso tutti e tre i contatti però invece di tre fasi sarebbero due fasi e il neutro dove invece ci dovrebbe essere la terza fase, a prima vista non dovrebbe cambiare niente ma appunto non ne sono sicuro.
0
voti
Ho come l'impressione che nel data-scheet riportato su ebay abbiano scritto una Mincxxxxa l'oggetto in questione dovrà essere alimentato a 400V quindi con due fasi a tensione concatenata, a che cosa serve in neutro ?????? Secondo me ad un bel nulla ed è sufficiente un interruttore bipolare!
Comunque per esserne sicuro al 100% cerca in rete il prodotto dal sito del produttore.
Comunque per esserne sicuro al 100% cerca in rete il prodotto dal sito del produttore.
Ultima modifica di
maxxy il 3 feb 2014, 14:45, modificato 1 volta in totale.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
In linea di principio funziona.
La somma vettoriale delle correnti è sempre uguale a zero fintanto che non vi è guasto.
L'unica cosa che mi preoccupa è l'avvolgimento nel toroide non percorso da corrente.
Ho paura che vi si possano creare delle f.e.m. indotte che sfalsino la precisione.
Di contro la stessa paura potrebbe essere per un 3P+N usato in monofase ma per tale situazione non ho mai riscontrato problemi.
La somma vettoriale delle correnti è sempre uguale a zero fintanto che non vi è guasto.
L'unica cosa che mi preoccupa è l'avvolgimento nel toroide non percorso da corrente.
Ho paura che vi si possano creare delle f.e.m. indotte che sfalsino la precisione.
Di contro la stessa paura potrebbe essere per un 3P+N usato in monofase ma per tale situazione non ho mai riscontrato problemi.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
P.S. la tua è stata la mia stessa prima impressione
P.S. 2 se in un avvolgimento non passa corrente da quello che so dovrebbe scattare per quello ci vogliono i ponti.
Un differenziale trifase+neutro, in monofase l'ho usato una volta sola provvisoriamente e mi ricordo di aver fatto i ponti sulle fasi appunto per non lasciare avvolgimenti toroidali liberi
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
0
voti
maxxy ha scritto:Ho come l'impressione che nel data-scheet riportato su ebay abbiano scritto una Mincxxxxa l'oggetto in questione dovrà essere alimentato a 400V quindi con due fasi a tensione concatenata, a che cosa serve in neutro ??????
effettivamente non è molto chiaro ma magari ci sono due resistenze a 230V collegate ognuna tra una delle due fasi e il neutro e scollegando il neutro si trovano in serie con 200V ciascuna e diminuisce la temperatura. boh!
0
voti
Io pensavo più che altro che il circuito di logica del controllo temperatura fosse 230V mentre quello della resistenza 400V
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)