[1] Requisiti semplificati

Messaggioda Foto UtenteVins1970 » 5 feb 2014, 19:00

Gentili amici del Forum,

ho una cabina con un trafo da 300 kVA. Il quadro di media e composto da un relè VIP 37 P per la 50 e 51 e un piccolo relè Dossena per la 51N. Secondo voi, per adeguare la cabina alla CEI 0-16, avendo i requisiti semplificati, devo installare un ims con fusibili o la configurazione attuale non lo richiede.
Credo che i 2 dispositivi di cui sopra non siano conformi alla CEI 0-16, ma comunque sono più "avanzati" del semplice IMS. Inoltre anche quando si hanno i requisiti ridotti, a monte del DG le corde devono essere da 95 mmq??

Grazie
Vins
Avatar utente
Foto UtenteVins1970
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 nov 2008, 18:40

1
voti

[2] Re: Requisiti semplificati

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 feb 2014, 19:27

I requisiti semplificati non richiedono un rele' conforme alla CEI 0-16 ma solo:

- unico trasformatore di potenza fino a 400 kVA;
- Interruttore (o fusibili o nel tuo caso mi pare di capire già più evoluto con protezione da cortocircuito);
- lunghezza del cavo fino a 20 mt ( a valle del punto di consegna, cavo MT privato);
- manutenzione secondo CEI 0-15;

Per i cavi non è specificata sezione minima
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[3] Re: Requisiti semplificati

Messaggioda Foto UtenteVins1970 » 5 feb 2014, 20:21

Concordo, quindi lo stato di fatto non va bene?!
Avatar utente
Foto UtenteVins1970
10 3
 
Messaggi: 33
Iscritto il: 28 nov 2008, 18:40

0
voti

[4] Re: Requisiti semplificati

Messaggioda Foto Utenterosino » 5 feb 2014, 23:33

se rientri nei requisiti indicati va benissimo e puoi inviare la dichiarazione di adeguatezza ad Enel.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[5] Re: Requisiti semplificati

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 6 feb 2014, 9:12

Se rientri nei requisiti semplificati, quelli evidenziati nel post 2 , puoi emettere la DIDA con manutenzione secondo CEI 0-15. Da come descrivi la situazione pare che rientri nei requisiti anche se a essere dei precisini la presenza del 51N farebbe rientrare la cabina come ordinaria, ma visto il relè installato (ben noto...) ovvero il piccolo Dossena , la sua presenza è del tutto ininfluente essendo una protezione che non è progettata per la media tensione, quindi in definitiva è come se non ci fosse.
Probabile che la sua presenza sia piu di danno che altro Ottimo invece il VIP37 che ti permette ,se dotato di CSA come immagino, una taratura da 10 a 120ampere per la prima soglia e da 30 fino a 1000 ampere per la seconda.
I cavi esistenti non vanno cambiati ma ovviamente nulla vieta di farlo se sono vecchi e si ci sente piu sicuri, se si cambiano saranno da 95mmq
In definitiva , se rientri nei parametri dei requisiti semplificati, come pare, puoi fare la Dida (barrando la prima casella - requisiti semplificati di cui all'art.39 ECT. ECT)