[1] Collegamento temporizzatore ritardato

Messaggioda Foto Utentelobelis » 7 feb 2014, 10:50

Buongiorno, potreste darmi un consiglio su come effettuare un collegamento?
Vorrei collegare un temporizzatore alla ventola d'aerazione del WC e fare in modo che parta nel momento in cui accendo la luce del bagno e si spenga 5 minuti dopo lo spegnimento (della luce).
Si può fare con un normale temporizzatore, magari facendo un collegamento particolare o esiste in commercio qualcosa che fa al caso mio.
Grazie mille
Avatar utente
Foto Utentelobelis
0 2
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 17 nov 2008, 9:37

0
voti

[2] Re: Collegamento temporizzatore ritardato

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 feb 2014, 11:03

Si può fare con un normale temporizzatore, magari facendo un collegamento particolare o esiste in commercio qualcosa che fa al caso mio.
Esiste in commercio, sono in dotazione per gli aspiratori dei bagni.
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.885 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1965
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[3] Re: Collegamento temporizzatore ritardato

Messaggioda Foto Utentelobelis » 7 feb 2014, 12:54

Grazie mille...più semplice del previsto, già trovato per l'acquisto on line