Ciao a tutti avevo un dubbio sulle protezioni da inserire nel mio impianto fotovoltaico sia sul lato DC che sul lato AC. Lo schema fidocad dell'impianto è il seguente:
(non è stato ancora inserito il dispositivo d'interfaccia e l'allacciamento alla rete)
Ciascuna stringa è composta da 11 pannelli da 230 Wp. La potenza in ingresso lato CC in ogni inverter è quindi 5,06 kW (l'inverter sopporta fino a 5,25 kW).
Gli inverter sono MONOFASE (senza trasformatore)
Quesito 1 - Lato CC
Sul lato in continua devo poter:
- sezionare in caso di emergenza
- proteggere contro le sovracorrenti
- proteggere contro le sovratensioni (fulmini...)
Nel mio schema ho inserito un interruttore di manovra-sezionatore (adattato al funzionamento in continua): immagino che dovrò inserire anche un fusibile e un dispositivo di protezione contro la fulminazione, giusto?
Quesito 2 - Lato AC
Pensavo di utilizzare dei magnetotermici all'uscita da ogni inverter, collegare a due a due le uscite con dei quadri di parallelo (non inseriti nel disegno) e mandare quindi i tre cavi (che escono dai relativi quadri di parallelo) al differenziale la cui uscita dovrà essere in trifase.
è corretta una soluzione del genere? Non ne sono sicuro, quindi chiedo a voi per conferme / smentite
Quesito 3 - Trasformatore
Dal momento che gli inverter non ne sono provvisti devo inserire un trasformatore per potermi interfacciare con la rete? Oppure è sufficiente inserire dei dispositivi che limitino l'immissione di componente continua in rete (seguendo la CEI 0-21? L'impianto ha una potenza di 30 kWp
GRAZIE
Protezioni impianto fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
kiba ha scritto:Quesito 1 - Lato CC
Sul lato in continua devo poter:
- sezionare in caso di emergenza
- proteggere contro le sovracorrenti
- proteggere contro le sovratensioni (fulmini...)
Nel mio schema ho inserito un interruttore di manovra-sezionatore (adattato al funzionamento in continua): immagino che dovrò inserire anche un fusibile e un dispositivo di protezione contro la fulminazione, giusto?
Sì, manca la protezione di stringa
kiba ha scritto:Quesito 2 - Lato AC
Pensavo di utilizzare dei magnetotermici all'uscita da ogni inverter, collegare a due a due le uscite con dei quadri di parallelo (non inseriti nel disegno) e mandare quindi i tre cavi (che escono dai relativi quadri di parallelo) al differenziale la cui uscita dovrà essere in trifase.
è corretta una soluzione del genere? Non ne sono sicuro, quindi chiedo a voi per conferme / smentite
E se fai un quadro unico? Forse è meglio
kiba ha scritto:Quesito 3 - Trasformatore
Dal momento che gli inverter non ne sono provvisti devo inserire un trasformatore per potermi interfacciare con la rete? Oppure è sufficiente inserire dei dispositivi che limitino l'immissione di componente continua in rete (seguendo la CEI 0-21? L'impianto ha una potenza di 30 kWp
Basta non immettere componenti continue: infatti ora i costruttori di inverter grid-connected fanno anche la versione senza trasformatore, che è più efficiente e meno costosa.
0
voti
kiba ha scritto:(non è stato ancora inserito il dispositivo d'interfaccia e l'allacciamento alla rete)
Ciascuna stringa è composta da 11 pannelli da 230 Wp. La potenza in ingresso lato CC in ogni inverter è quindi 5,06 kW (l'inverter sopporta fino a 5,25 kW).
kWp e kW non sono la stessa cosa.
Sul lato in continua devo poter:
- sezionare in caso di emergenza
Anche non in caso di emergenza.
- proteggere contro le sovracorrenti
Con la tua configurazione no.
- proteggere contro le sovratensioni (fulmini...)
Dipende dalla valutazione del rischio. In ogni caso è consigliabile.
Nel mio schema ho inserito un interruttore di manovra-sezionatore (adattato al funzionamento in continua): immagino che dovrò inserire anche un fusibile e un dispositivo di protezione contro la fulminazione, giusto?
Vedi sopra.
Quesito 2 - Lato AC
Pensavo di utilizzare dei magnetotermici all'uscita da ogni inverter, collegare a due a due le uscite con dei quadri di parallelo (non inseriti nel disegno) e mandare quindi i tre cavi (che escono dai relativi quadri di parallelo) al differenziale la cui uscita dovrà essere in trifase.
è corretta una soluzione del genere? Non ne sono sicuro, quindi chiedo a voi per conferme / smentite
Valuterei differenziali monofase per i tre rami. Avere un unico relè differenziale per 6 inverter ti costringerebbe ad utilizzare uno con corrente nominale piuttosto elevata. A quel punto dovresti valutare il corretto coordinamento con l'impianto di terra. La soluzione che ti suggerisco costa di più ma è migliore da diversi punti di vista (continuità di servizio, sicurezza delle persone ecc.)
Quesito 3 - Trasformatore
Dal momento che gli inverter non ne sono provvisti devo inserire un trasformatore per potermi interfacciare con la rete? Oppure è sufficiente inserire dei dispositivi che limitino l'immissione di componente continua in rete (seguendo la CEI 0-21? L'impianto ha una potenza di 30 kWp
Se gli inverter hanno le caratteristiche richieste il trafo lo puoi omettere. Cosa assolutamente consigliata.
Dopo tutti i tuoi post mi viene però un dubbio: tu cosa sei? Progettista? Installatore? Altro?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Grazie a entrambi per le risposte!!
Semplice studente curioso per il momento
Giovepluvio ha scritto:Dopo tutti i tuoi post mi viene però un dubbio: tu cosa sei? Progettista? Installatore? Altro?
Semplice studente curioso per il momento
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)