Ho un problema con uno stabilimento indistriale dotato di cabina propria, nei termini di evidenti sbalzi di tensione sulla rete BT registrati a valle del TR e che comportano non solo abbassamenti ma vere e proprie interruzioni di tensione con raggiungimento di un valore minimo praticamente pari a 0 V, però su una sola delle fasi.Tali sbalzi non si verificano con costanza, né con una cadenza fissa e nemmeno solo in determinati momenti della gironata.
Ciò mi fa credere che non siano legati ad uno stato dell'impianto ( guasti in corso sul TR, sulla rete BT o sui motori; errati collegamenti nell'impianto) e che non dipendano da operazioni di inserzione di determinati carichi o dall'esecuzione di operazioni di sezionamneto sull'impianto.
Quando sono stati rilevati in una registrazione con analizzatore HT montato il giovedi sera alle 23 a valle del TR, si sono verificati perlopiù in orario notturno ( es concentrati tra le 00 e le 02 del venerdì mattina), ma in numero analogo di casi più diluiti anche tra le 09 e le 17 dello stesso giorno. La caduta di tensione su una fase non trova alcuna corrispondenza con anomalie sulle altre due.
Nei giorni successivi le registrazioni indicano una normalizzazione ma il fenomeno si è ripresentato con gli stessi connotati a distanza di circa un mese , in ore serali e con coinvolgimento di utenze vicine allacciate alla cabina ENEL tramite la rete BT.
L'ultimo particolare mi fa pensare che potrebbe trattarsi di un guasto su una fase del cavo MT che alimenta lo sabilimento ( ad esempio che viene esaltato in occasione di pioggie) e che questo influisca anche sulla rete di cabina ENEL, senza però provocare l'intervento delle protezioni.
La domanda è: potrebbe il tutto essere ricondotto alla rete BT utente e trattarsi ad esempio di un falso contatto o contatto non buono su un morsetto o su un polo di un sezionatore o interruttore dell'utente?
Tempo fa si è verificato un fenomeno strano che ha comportato la distruzione di un cavo di fase attestato ad un sezionatore da 250 A.
Attendo qualche consiglio dagli esperti. Grazie.


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)