E' quello che voglio!
E infatti ho fatto la domanda all'inizio della discussione, ma adesso sono più confuso di prima
Rimango dell'idea che, il committente deve essere governato dal professionista che detterà le condizioni di intallazione più razionali rispetto al caso.
Rimane questa benedetta liena da 50 metri, che sembrano pochi ma sono abbastanza per una linea ipotetica da 120kW, dato che non sappiamo ancora la taglia del GE.
E' chiaro che chi ha postato, voleva razionalizzare la linea del GE con unica conduttura ed attuare l'azionamento del predetto con porcedura manuale e quadro di scambio integrato nel generale, in questo modo si contiene l'esborso economico; GE a 50 metri, linea GE / quadro generale con scambio manuale.
Analizziamo questo aspetto: --
I GE - di solito, servono le linee privilegiate, in pratica il gruppo UPS è scelto in relazione alla potenza necessaria per servire le privilegiate - e sempre minoritario rispetto alla potenza installata. In questo caso mi pare che si voglia adottare un GE che supporti la potenza contrattuale..? in questo caso ci troviamo con 120kW e 50 metri di linea...più il quadro di scambio..? è una fattispecie che non trova spazio nella relatà..
Con il quadro generale e lo scalbio integrati abbiamo la prima porzione di impianto definita, ora rimane da definire la taglia del GE.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)