[11] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 3 mar 2014, 22:29

Una domanda sulle canaline per lato BT.

Se l'impinato prevede elevatissime correnti è possibile utilizzare canaline in materiale di acciaio (tipo zincato)?
Dato il peso dei cavi, non posso ricorrere a materiali di tipo plastivco (deve essere pre forza metallico).

Mi viene questo dubbio perché l'acciao è ferromagentico (se le correnti sono molto elevate) il campo magentico elevato può surriscaldare le canaline.

Ci sono in tali casi obblighi precisi (evnetualemnte in quale nomra) ad usare canaline in altri materiali metallici, tipo alluminio?
Nella norma 64-8 parte 5 non impone esplicitamente l'uso di materiale non ferromagentico.

Grazie tante a tutti!
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[12] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 mar 2014, 10:39

Cosa ti fa pensare che non si possano utilizzare canali metallici?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 4 mar 2014, 22:24

Se i conduttori sono percorsi da elevate correnti, generano intensi campi magentici che possono condurre elevate correnti indotte nelle canaline o scale porta cavi. Questo fenomeno si può verificare se i supporti dei cavi sono ferromagentici.

Per questo non riesco a capire come mai esistano canaline in alluminio o in acciao.
Quando si devono usare canaline di alluminio, e perché si usa l'alluminio?


Grzazie
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[14] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mar 2014, 10:26

Sinceramente non ho mai visto canaline/passerelle in alluminio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto UtenteGiov91 » 8 mar 2014, 0:25

Si in effetti sono particolari (vengono fatte solo su ordinazione ai costruttori).

Il collegamento a terra dei supporti, può aiutare a contenere il fenomeno delle correnti indotte (se i supporti sono ferromagentici)?


Grazie
Avatar utente
Foto UtenteGiov91
10 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 96
Iscritto il: 11 mag 2013, 10:51

0
voti

[16] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 mar 2014, 0:28

Giov91 ha scritto:Si in effetti sono particolari (vengono fatte solo su ordinazione ai costruttori).

Questo dovrebbe darti da pensare ;-)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[17] Re: Progettazione impianto BT

Messaggioda Foto Utenteelettro » 8 mar 2014, 18:26

Neppure io le avevo mai sentite..
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23