Una domanda sulle canaline per lato BT.
Se l'impinato prevede elevatissime correnti è possibile utilizzare canaline in materiale di acciaio (tipo zincato)?
Dato il peso dei cavi, non posso ricorrere a materiali di tipo plastivco (deve essere pre forza metallico).
Mi viene questo dubbio perché l'acciao è ferromagentico (se le correnti sono molto elevate) il campo magentico elevato può surriscaldare le canaline.
Ci sono in tali casi obblighi precisi (evnetualemnte in quale nomra) ad usare canaline in altri materiali metallici, tipo alluminio?
Nella norma 64-8 parte 5 non impone esplicitamente l'uso di materiale non ferromagentico.
Grazie tante a tutti!
Progettazione impianto BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Cosa ti fa pensare che non si possano utilizzare canali metallici?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se i conduttori sono percorsi da elevate correnti, generano intensi campi magentici che possono condurre elevate correnti indotte nelle canaline o scale porta cavi. Questo fenomeno si può verificare se i supporti dei cavi sono ferromagentici.
Per questo non riesco a capire come mai esistano canaline in alluminio o in acciao.
Quando si devono usare canaline di alluminio, e perché si usa l'alluminio?
Grzazie
Per questo non riesco a capire come mai esistano canaline in alluminio o in acciao.
Quando si devono usare canaline di alluminio, e perché si usa l'alluminio?
Grzazie
0
voti
Sinceramente non ho mai visto canaline/passerelle in alluminio.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Si in effetti sono particolari (vengono fatte solo su ordinazione ai costruttori).
Il collegamento a terra dei supporti, può aiutare a contenere il fenomeno delle correnti indotte (se i supporti sono ferromagentici)?
Grazie
Il collegamento a terra dei supporti, può aiutare a contenere il fenomeno delle correnti indotte (se i supporti sono ferromagentici)?
Grazie
0
voti
Giov91 ha scritto:Si in effetti sono particolari (vengono fatte solo su ordinazione ai costruttori).
Questo dovrebbe darti da pensare
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 50 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)