Ciao,
VOlevo gentilmente porre una domanda a cui non trovo risposta.
Supponiamo di avere uno schema come in figura sotto:
In caso di un cortocircuito come in figura e l'alimentazione è da UPS chi mi protegge il cavo? (perché da quanto ho capito anche se interviene l'interruttore mag.-ter. l'UPS continua a fornire alimentazione alle luci di emergenza tramite le batterie).
E poi siamo sicuri che l'interruttore magnetotermico quando è in funzione l'UPS (supposto off-line) intervenga?
Grazie in anticipo per le risposte che potete darmi.
Impianto con UPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Grazie,
sono riuscito a capire come funziona il tutto.
Riporto quale sia il funzionamento qualora qualcuno ne sia interessato.
In pratica l'UPS ha la possibilità di autoblocco, percui se ho un c.to-c.to a valle dell' UPS se è in funzione la rete l'interruttore mag.ter. apre e l'UPS comincia a fornire energia al carico. Trovando però un cortocircuito si autoblocca e le lampade di emergenza vengono isolate.
Se invece era in funzione l'UPS per un qualsiasi motivo (guasto surete enel) e avviene il cortocircuito l'UPS si autoblocca semplicemente (chiaramente le lampade si trovano così isolate).
Saluti.
sono riuscito a capire come funziona il tutto.
Riporto quale sia il funzionamento qualora qualcuno ne sia interessato.
In pratica l'UPS ha la possibilità di autoblocco, percui se ho un c.to-c.to a valle dell' UPS se è in funzione la rete l'interruttore mag.ter. apre e l'UPS comincia a fornire energia al carico. Trovando però un cortocircuito si autoblocca e le lampade di emergenza vengono isolate.
Se invece era in funzione l'UPS per un qualsiasi motivo (guasto surete enel) e avviene il cortocircuito l'UPS si autoblocca semplicemente (chiaramente le lampade si trovano così isolate).
Saluti.
-

Ingegnere1986
0 3 - Messaggi: 24
- Iscritto il: 27 lug 2008, 15:09
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)