Hai fatto una misura delle correnti sulle singole fasi come si era detto?
Altra domanda: sei assolutamente certo delle sezioni dei cavi che hai indicato? Resto convinto che il problema sia lì.
Tensione di fase diversa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
La misura delle correnti è
- Per tensioni 225 /208 /225 corrente 68 / 85 / 68
- Per tensioni 220 / 199 / 220 corrente 100 / 115 / 100
Poi di misure ne abbiamo fatte molte ma considera che la differenza di valori è sempre circa 15 A.
Durante l'ultima misura indicata sul neutro abbiamo trovato 28 A. Troppo.....
Per il cavo assolutamente sicuro.....è un 95 mmq.
Ultima prova fatta mettere insieme alla corda da 95 altra corda di sezione 70 mmq ma il risulltato non cambia.....
- Per tensioni 225 /208 /225 corrente 68 / 85 / 68
- Per tensioni 220 / 199 / 220 corrente 100 / 115 / 100
Poi di misure ne abbiamo fatte molte ma considera che la differenza di valori è sempre circa 15 A.
Durante l'ultima misura indicata sul neutro abbiamo trovato 28 A. Troppo.....
Per il cavo assolutamente sicuro.....è un 95 mmq.
Ultima prova fatta mettere insieme alla corda da 95 altra corda di sezione 70 mmq ma il risulltato non cambia.....
0
voti
Questi numeri direi che sconfessano la mia ipotesi. Soprattutto l'ultimo test che hai fatto (il raddoppio dei conduttori).
A questo punto la colpa sembrerebbe dell'utilizzatore. Così su due piedi però non ho ipotesi plausibili.
A questo punto la colpa sembrerebbe dell'utilizzatore. Così su due piedi però non ho ipotesi plausibili.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
1
voti
Corsari ha scritto:Del discorso che è una cucina elettrica con piastra ad induzione cosa pensi?
Potrebbe essere quella la causa .....
Immagino sia ad inverter. Riesci a fare una misura delle armoniche presenti? Potrebbero, in parte, spiegare la corrente anomala sul neutro.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Con un censimento degli utlizzatori possiamo capire se i 28A sul Neutro possono paventare l'ipotesi di componenti armoniche che determinano quella corrente sul Neutro.
Oppure, una serie di carichi monofase che promuovono quella corrente.
Se si tratta di Armoniche, probabilemente sono dettate a utilizzatori con Inverter, vedremo..
Oppure, una serie di carichi monofase che promuovono quella corrente.
Se si tratta di Armoniche, probabilemente sono dettate a utilizzatori con Inverter, vedremo..
1
voti
ma io non ho capito prima erano i climatizzatori a causare il problema adesso la friggitrice?
il problema risulta sempre sulla stessa fase?
potresti provare ad scambiare le fasi degli utilizzatori, se il problema rimane sulla stessa fase direi che è un problema del cavo. se la fase col problema si sposta insieme a quella degli utilizzatori potrebbe essere un problema dell'utilizzatore.
il problema risulta sempre sulla stessa fase?
potresti provare ad scambiare le fasi degli utilizzatori, se il problema rimane sulla stessa fase direi che è un problema del cavo. se la fase col problema si sposta insieme a quella degli utilizzatori potrebbe essere un problema dell'utilizzatore.
0
voti
Diciamo che all'inizio è stato additato l'impianto meccanico.
Di seguito ci siamo resi conto che appena saliamo di potenza lo squilibrio si manifesta.
Sia che abbiamo attaccato solo la cucina sia che abbiamo attaccato solo l'impianto meccanico.
Gli utilizzatori da censire.....sono il fry-top, forno a induzione, 2 friggitrici (una da 35 kW), Cuocipasta e cucina elettrica (22 kW).
Ora ci siamo fermati con gli esperimenti stiamo pensando di chiamare chi ha fornito la cucina per una verifica sui loro prodotti.....
Di seguito ci siamo resi conto che appena saliamo di potenza lo squilibrio si manifesta.
Sia che abbiamo attaccato solo la cucina sia che abbiamo attaccato solo l'impianto meccanico.
Gli utilizzatori da censire.....sono il fry-top, forno a induzione, 2 friggitrici (una da 35 kW), Cuocipasta e cucina elettrica (22 kW).
Ora ci siamo fermati con gli esperimenti stiamo pensando di chiamare chi ha fornito la cucina per una verifica sui loro prodotti.....
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)





