Impianti temporanei in spettacoli all'aperto
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Siete stati davvero pazienti con me ma avrei un ultima domanda, giuro!
...Indipendentemente se si ricada nel D.M. 37/08 o nella L. 186/68 nella dichiarazione che dovremo consegnare comunque va integrata la parte oltre la power box oppure il tutto si ferma li? Nel senso mettiamo che si debba rilasciare una DICO DM 37/08 per impianto temporaneo a quel punto ci va integrato anche la parte a valle dei power box (quindi audio luci etc... nello schema e nella relazione materiali)?
-

Tribumista
10 3 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 23 mar 2014, 2:44
0
voti
Mike ha scritto:Per me è sufficiente la dichiarazione di conformità DM 37/08 dato che riguarda la corretta installazione nel suo complesso. Dopo di che se il service non si occupa anche della parte impiantistica a monte, per definire meglio le responsabilità di chi fa cosa, il service redige la sua dichiarazione di conformità per impianti NON ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, citando la L. 186/68.
Se il contatore non serve alcun edificio, direi che il service può certificare anche la parte a monte citando la L.186/68. Se posso faccio chiedere comunque dich.conf. a norme CEI.
Correggetemi se sbaglio e grazie dell'intervento!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Tribumista ha scritto:Siete stati davvero pazienti con me ma avrei un ultima domanda, giuro!...Indipendentemente se si ricada nel D.M. 37/08 o nella L. 186/68 nella dichiarazione che dovremo consegnare comunque va integrata la parte oltre la power box oppure il tutto si ferma li? Nel senso mettiamo che si debba rilasciare una DICO DM 37/08 per impianto temporaneo a quel punto ci va integrato anche la parte a valle dei power box (quindi audio luci etc... nello schema e nella relazione materiali)?
Diciamo che la responsabilità rimane sempre in capo a chi redige la DICO, con o senza allegare i materiali utilizzati, infatti l'allegato "relazione tipologia materiali utilizzati" può essere una pagina semplice dove si dichiara che i materiali impiegati sono marcati CE e/o altri marchi di qualità e/o non marcati CE ma con altra dichiarazione, specifica, ecc (Guida CEI 0-3 e 0-3V1).
In ogni caso è prassi comune consolidata allegare sempre la documentazione riguardante l'allestimento che per quanto mi riguarda è sufficiente che comprenda:
- schema a blocchi dei power box con relative caratteristiche
- schemi costruttivi dei singoli power box
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
perindsako ha scritto:Se il contatore non serve alcun edificio, direi che il service può certificare anche la parte a monte citando la L.186/68.
Corretto
perindsako ha scritto:Se posso faccio chiedere comunque dich.conf. a norme CEI.
Quali sono queste dichiarazioni di conformità a norme CEI?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Intendo una dichiarazione ad hoc dove si dica quali norme del CEI sono state applicate.
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
Beh, dichiarando il rispetto della regola dell'arte ai sensi L. 186/68 puoi citare le norme CEI applicate, non occorre una ulteriore dichiarazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Diciamo che se il comune la chiede è per pararsi un po' di più il didietro nel caso succeda qualcosa.
A questo punto rilancio.. secondo te il comune (commissione) può imporsi nel richiedere che gli impianti anche non soggetti al D.M. 37/08 siano installati da installatori abilitati ai sensi 37/08?
Dico questo perché una certa responsabilità nell'affidamento dei lavori c'è (cioè chi affida i lavori a qualcuno deve accertarsi che questo abbia le necessarie competenze). E per analogia se succedesse un incidente elettrico una commissione CVLPS avrebbe una qualche responsabilità se ha accettato una dichiarazione ai soli sensi L.186/86?
In teoria, la potrebbe avere il comune se ha affidato lui i lavori.
grazie ancora!
A questo punto rilancio.. secondo te il comune (commissione) può imporsi nel richiedere che gli impianti anche non soggetti al D.M. 37/08 siano installati da installatori abilitati ai sensi 37/08?
Dico questo perché una certa responsabilità nell'affidamento dei lavori c'è (cioè chi affida i lavori a qualcuno deve accertarsi che questo abbia le necessarie competenze). E per analogia se succedesse un incidente elettrico una commissione CVLPS avrebbe una qualche responsabilità se ha accettato una dichiarazione ai soli sensi L.186/86?
In teoria, la potrebbe avere il comune se ha affidato lui i lavori.
grazie ancora!
-

perindsako
50 2 5 - Frequentatore

- Messaggi: 202
- Iscritto il: 14 feb 2013, 19:31
0
voti
perindsako ha scritto:Diciamo che se il comune la chiede è per pararsi un po' di più il didietro nel caso succeda qualcosa.
Bah! Giuridicamente non avrebbe molta rilevanza, sempre che il perito del giudice ci capisca qualcosa... comunque la richiesta di documenti inutili ha esclusivamente lo scopo di paraculismo.
perindsako ha scritto:A questo punto rilancio.. secondo te il comune (commissione) può imporsi nel richiedere che gli impianti anche non soggetti al D.M. 37/08 siano installati da installatori abilitati ai sensi 37/08?
Credo che possa farlo, dovrebbe però giustificarlo e se non opportunamente giustificato qualcuno può ovviamente contestarlo.
perindsako ha scritto:Dico questo perché una certa responsabilità nell'affidamento dei lavori c'è (cioè chi affida i lavori a qualcuno deve accertarsi che questo abbia le necessarie competenze). E per analogia se succedesse un incidente elettrico una commissione CVLPS avrebbe una qualche responsabilità se ha accettato una dichiarazione ai soli sensi L.186/86?
NO! La CVLPS non affida nessun lavoro, non fornisce consulenza, si esprime solo sulla documentazione fornita e verifica sul posto il rispetto i quanto dichiarato con quanto realizzato.
perindsako ha scritto:In teoria, la potrebbe avere il comune se ha affidato lui i lavori.
grazie ancora!
Si, chiaramente se il committente/organizzatore è il comune la responsabilità è sua, ovvero del sindaco o di suo delegato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Tribumista ha scritto:Siete stati davvero pazienti con me ma avrei un ultima domanda, giuro!...Indipendentemente se si ricada nel D.M. 37/08 o nella L. 186/68 nella dichiarazione che dovremo consegnare comunque va integrata la parte oltre la power box oppure il tutto si ferma li? Nel senso mettiamo che si debba rilasciare una DICO DM 37/08 per impianto temporaneo a quel punto ci va integrato anche la parte a valle dei power box (quindi audio luci etc... nello schema e nella relazione materiali)?
Diciamo che la responsabilità rimane sempre in capo a chi redige la DICO, con o senza allegare i materiali utilizzati, infatti l'allegato "relazione tipologia materiali utilizzati" può essere una pagina semplice dove si dichiara che i materiali impiegati sono marcati CE e/o altri marchi di qualità e/o non marcati CE ma con altra dichiarazione, specifica, ecc (Guida CEI 0-3 e 0-3V1).
In ogni caso è prassi comune consolidata allegare sempre la documentazione riguardante l'allestimento che per quanto mi riguarda è sufficiente che comprenda:
- schema a blocchi dei power box con relative caratteristiche
- schemi costruttivi dei singoli power box
Già, diciamo che la dichiarazione che tutti materiali sono certificati fa fede per l'installazione nel suo complesso. Quello che mi riesce difficile da digerire è perché per si debba essere abilitati alle lettere A+B del D.M. 37/08 e non solo alla A. Lo dico perché inizialmente quando cercavo un responsabile tecnico avevo trovato un mio amico che voleva lavorare con me ma aveva solo la A mentre poi ho dovuto cercare per mesi qualcuno che avesse A+B. Quasi tutti i titolari di service che ho sentito m'hanno detto che ci vuole la A+B, addirittura nella DICO usano progetto globale di elettrico/audio e luci redatto da un professionista. Se però la parte elettrica è comunque ritenuta un impianto temporaneo per lo spettacolo, mentre la parte elettronica è tutta utilizzatrice per di più non al servizio di un edificio, che senso ha tutto questo?
-

Tribumista
10 3 - Messaggi: 7
- Iscritto il: 23 mar 2014, 2:44
0
voti
Non chiederlo a me. Mai chiesto nulla per la lettera B.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17006
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)