[21] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 mar 2014, 18:28

Comunque in Italia le prese industriali interbloccate sono molto popolari, anche da 16 A per quelle applicazioni ove all'estero si usano normali prese Schuko.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[22] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mar 2014, 19:22

6367 ha scritto:Comunque in Italia le prese industriali interbloccate sono molto popolari, anche da 16 A per quelle applicazioni ove all'estero si usano normali prese Schuko.


All'estero sono fortunati, mica hanno avuto la sindrome da dpr547! :D
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[23] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2014, 20:31

Io penso che il progettista debba sceglierle quando l'interblocco è utile o aumenta la sicurezza.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

2
voti

[24] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 mar 2014, 23:42

rosino ha scritto:Giusto, ho riletto ora.
Sai darmi anche un riferimento normativo sulla questione?


Il riferimento è nella norma CEI 31-70 (CEI EN 60079-0 ), art. 20 "Prescrizioni supplementari per spine, prese a spina e connettori", inoltre per le polveri c'è un altro riferimento nell'art. 5.11.4 della CEI 31-33.

Vale per prese a spina installate in aree classificate, indipendentemente dalla loro corrente nominale.

Ciao
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[25] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2014, 23:47

Grazie mille
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[26] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 mar 2014, 21:05

IN poche parole la norma dice che superando i 16 A cioe da 32 A devono essere obbligatoriamente prese interbloccate ???
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[27] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 mar 2014, 21:10

Sì, ma solo negli impianti elettrici in luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[28] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 mar 2014, 21:24

andreandrea ha scritto:Sì, ma solo negli impianti elettrici in luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

Se o capito bene in un panificio , bar ,ristoranti ecc non c'e l'obbligo della presa interbloccata ?? cioe posso montare prese senza interblocco basta che a protezione ci sia un mgt differenziale ??
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[29] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 mar 2014, 21:32

Ti prego: ho con la acca. Altrimenti è congiunzione, non è verbo.
Per il panificio attenzione che non risulti luogo con pericolo di esplosione per la presenza di polveri, in tal caso le prese a spina devono essere interbloccate.
Per il resto valgono le considerazioni già esposte in questa discussione.
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[30] Re: Prese trifasi interbloccate

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 mar 2014, 21:35

andreandrea ha scritto:Ti prego: ho con la acca. Altrimenti è congiunzione, non è verbo.
Per il panificio attenzione che non risulti luogo con pericolo di esplosione per la presenza di polveri, in tal caso le prese a spina devono essere interbloccate.
Per il resto valgono le considerazioni già esposte in questa discussione.

IH ihhiihiihihihihihi la fretta fa brutti scherzi
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05