Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Applicare thevenin

Circuiti, campi elettromagnetici e teoria delle linee di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica

Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[11] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2014, 10:12

obiuan ha scritto: me pare che R2 e R3 vadano in serie

Si può fare anche così, ma togliendo R3 il calcolo di Eth e di Rth
diventa ancora più semplice...
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[12] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 10:22

La tensione ai capi del condensatore (ideale) in corrente continua, esculdendo il transitorio, da vuoto a carico è uguale. In quanto a vuoto la corrente che l'attraversa è la stessa di quella a carico (0A).
E' così difficile un partitore di tensione?
Qui mi chiedo, se è lecito dire:
E_{Th_{R3}}\neq E_{Th_C}
E_{Th_{R3//C}}= E_{Th_{R3}}
?
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[13] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 apr 2014, 11:47

E' evidente che se si toglie R3 per facilitare il calcolo
di Eth e Rth, poi bisogna aggiungerlo al "carico"
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[14] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 apr 2014, 12:14

g.schgor ha scritto:E' evidente che se si toglie R3 per facilitare il calcolo
di Eth e Rth, poi bisogna aggiungerlo al "carico"


ecco, ora ho capito cosa intendevi :) :ok:
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre

Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
Avatar utente
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
Master
Master
 
Messaggi: 980
Iscritto il: 23 set 2013, 23:45

0
voti

[15] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto Utentemarksqo » 4 apr 2014, 13:04

obiuan ha scritto:
g.schgor ha scritto:Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)


....a me pare che R2 e R3 vadano in serie, poi si debba fare il partitore di corrente e infine si calcoli la caduta su R3..perché dici di staccare R3?

Foto Utentemarksqo...se hai dei dubbi su alcuni calcoli, postali e te li spieghiamo, altrimenti viene il dubbio che tu stia cercando solo qualcuno che ti faccia i compiti...un po' di buona volontà insomma! :)



Tranquillo ma non cerco "qualcuno"che mi faccia i compiti" come dici tu, dato che l'esercizio lo tengo già svolto!
So come si applica thevenin al circuito.

Comunque, quando devo calcolare Rth=(R1+R2)//R3= 4/5 ohm

Invece quando devo calcolare la tensione a vuoto io faccio il partitore E0=J* (R3/(R2+R3)) è qui che non mi trovo.
Avatar utente
Foto Utentemarksqo
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 25 mar 2014, 12:26

0
voti

[16] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 13:11

marksqo ha scritto:E0 = J* (R3/(R2+R3))

Oltre a sbagliare il ragionamento, questa: J* (R3/(R2+R3)), dimensionalmente parlando, è una corrente!
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[17] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto Utentemarksqo » 4 apr 2014, 13:54

giusto hai ragione!
Perciò J la devo moltiplicare per la resistenza totale per ottenere la tensione totale, e solo poi posso usare il partitore
Avatar utente
Foto Utentemarksqo
0 2
 
Messaggi: 15
Iscritto il: 25 mar 2014, 12:26

0
voti

[18] Re: Applicare Thevenin

Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 apr 2014, 13:56

Prima operazione: partitore di corrente, ottieni la corrente che attraversa R2 e R3.
Seconda operazione: legge di Ohm, corrente che attraversa R3 per R3.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

Precedente

Torna a Elettrotecnica generale

Chi c’è in linea