voti
Il DPR citato riporta la definizione di CPI. Poi abbiano cambiato nome ai documenti rilasciati, questo effettivamente non lo so.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
2
voti
La categoria C prevede il rilascio del certificato prevenzione incendi.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Guerra ha scritto:La categoria C prevede il rilascio del certificato prevenzione incendi.
Solo la C, o anche, in questo caso, la A?
1
voti
Lo chiamano ancora CPI per la categoria C.
Nel comma 3 art. 4 del 151/2011 ultimo capoverso riportano:
"Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi."
Nel comma 3 art. 4 del 151/2011 ultimo capoverso riportano:
"Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi."
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
Cito dalla circolare 13061 del 06/10/2011 relativa agli indirizzi applicativi del DPR 151/11, art. 2:
Mi riferivo a questo. Il documento che rilasciano ora NON è il vecchio CPI. In effetti il decreto però lo chiama con lo stesso nome. Mea culpa che mi sono fidato delle parole dei funzionari con cui ho avuto a che fare... Il concetto però è corretto.
Per quanto riguarda le attività A e B invece esiste solo la SCIA.
Il DPR 151 ha cambiato radicalmente l'approccio alla faccenda addossando al professionista che certifica gran parte delle responsabilità che prima erano del Comando. Tant'è che ora l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (sempre nei casi A e B) la rilascia il professionista stesso.
[...]Giova qui sottolineare che il certificato di prevenzione incendi, così come inteso nel nuovo regolamento, analogamente al verbale della visita tecnica, non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale.[...]
Mi riferivo a questo. Il documento che rilasciano ora NON è il vecchio CPI. In effetti il decreto però lo chiama con lo stesso nome. Mea culpa che mi sono fidato delle parole dei funzionari con cui ho avuto a che fare... Il concetto però è corretto.
Per quanto riguarda le attività A e B invece esiste solo la SCIA.
Il DPR 151 ha cambiato radicalmente l'approccio alla faccenda addossando al professionista che certifica gran parte delle responsabilità che prima erano del Comando. Tant'è che ora l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (sempre nei casi A e B) la rilascia il professionista stesso.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Giovepluvio ha scritto:... addossando al professionista che certifica gran parte delle responsabilità ...
Infatti noi non abbiamo aumentato le parcelle eh......
Come????

Scherzi a parte. Indipendentemente dal termine burocratico esatto per le varie categorie sul quale stiamo disquisendo (spero ironicamente) la gente continua a chiamarlo CPI
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Quindi, ricapitolando, se non ho capito male, non essendo io dell'abilitazione CPI non posso compiere nessuna delle suddette mansioni?
Marco
Marco
2
voti
Bene. Tornando al quesito di Marco.
Quali attività si svolgono all'interno del capannone?
Quali attività si svolgono all'interno del capannone?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
0
voti
Magazzino e vendita all'ingrosso. La committenza si stacca da una sorta di riscaldamento "condominiale" e viene installata una caldaia sul tetto (a condensazione) da circa 300kWt. Tralasciando il progetto termotecnico ed elettrico della nuova installazione, per la quale non ci sono problemi, avevo chiesto, in principio, se erano necessarie qualche propedeuticità extra (per intenderci "protezione incendio") al fine di poter redarre tutta la documentazione necessaria all'esecuzione dell'installazione.
Ovvi che, esula dalle mie competenze impiantistiche, la verifica strutturale del piano nella quale verrà installata la caldaia.
Spero di essere stato il più chiaro possibile.
Cordialmente, Marco.
Ovvi che, esula dalle mie competenze impiantistiche, la verifica strutturale del piano nella quale verrà installata la caldaia.
Spero di essere stato il più chiaro possibile.
Cordialmente, Marco.
0
voti
marco83pt ha scritto:Quindi, ricapitolando, se non ho capito male, non essendo io dell'abilitazione CPI non posso compiere nessuna delle suddette mansioni?
Marco
Per asseverare non è necessario un professionista antincendio ma un qualsiasi professionista.
Essendo la caldaia all'esterno non dovresti avere strutture da certificare (a meno che tu non sia a ridosso di qualche parete); quindi da consegnare ai VVF ti bastano le dichiarazione di conformità e qualche dichiarazione da parte del titolare dell'attività.
Mi correggo.
Il solaio deve essere REI 30 classe 0 quindi necessiti di un CERT.REI redatto da professionista antincendio (eventualmente DICH.PROD se vi installi una qualche lastra di protezione REI 120)
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Termotecnica, illuminotecnica, acustica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 47 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)