[31] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2014, 17:21

marco76 ha scritto:
Duracell ha scritto:quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?


puoi spiegare meglio cosa intendi? io non l'ho capita :oops:


Se il 50% dell'illum. di sicurezza deve attivarsi entro 5s ergo solo con batterie il restante 50% lo posso mettere sotto GE??
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[32] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteMike » 11 apr 2014, 17:44

Calma, il 50% del livello minimo di illuminamento entro 5 s
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[33] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 11 apr 2014, 17:52

Duracell ha scritto:quindi per il 50% devo usare apparecchi con batteria o UPS c.le per il restante posso appoggiarmi al GE?


Secondo me no.
L'art. 4.2.6 della norma UNI 1838 (edizione Marzo 2000, non so se ora è cambiato) a cui tu fai riferimento, si riferisce, secondo me, al singolo apparecchio di illuminazione.

Tieni conto che sempre nella norma viene richiesto un rapporto di 40:1 fra illuminamento massimo e minimo.
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[34] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 11 apr 2014, 17:57

Mi sembrava strano in effetti............ allora vado con autonome o CPS ovviamente il calcolo delle quantità terrà conto delle prescrizioni normative.
grazie
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[35] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenterosino » 13 apr 2014, 21:57

Brugio ha scritto:Secondo me no.
L'art. 4.2.6 della norma UNI 1838 (edizione Marzo 2000, non so se ora è cambiato) a cui tu fai riferimento, si riferisce, secondo me, al singolo apparecchio di illuminazione.


Fa riferimento al valore di illuminamento prescritto.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[36] Re: Illuminazione di sicurezza - Luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 14 apr 2014, 8:14

esatto, mi era sembrata strana la risposta del GE. il problema è con le lampade a risparmio energetico, visto che queste impiegano un certo tempo per riscaldarsi e fornire la massima illuminazione. :ok:
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[37] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 14 apr 2014, 19:57

rosino ha scritto:Fa riferimento al valore di illuminamento prescritto.


D'accordo.

La mia interpretazione (personale) è che, tenuto conto che la conformità all'articolo 4.2.6 "può essere verificata per mezzo di misurazioni o per confronto con dati autenticati, forniti dal costruttore" (cit.dalla norma) il normatore sia venuto incontro alle esigenze dei costruttori degli apparecchi d'illuminazione (lampade che raggiungono la massima intensità dopo essersi riscaldate).
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[38] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 15 apr 2014, 18:20

Mike ha scritto:Perché si basano sull'unica regola tecnica che ne parla che sono i luoghi di pubblico spettacolo, comandi più illuminati :lol: prescrivono il rispetto della UNI 1838 almeno che la regola tecnica specifica non preveda qualcosa di diverso in tal caso sono costretti a prescrivere quella. Nel prossimo futuro, si spera, queste regole tecniche prescrittive diventeranno solo guide e ci saranno regole tecniche solo prestazionali.


Veramente se ne parla in quasi tutte le regole tecniche, già in quella delle autorimesse dell'86 mi sembra si parli dei fatidici 5 lux senza specificare ne a che altezza ne dove.

Comunque è abbastanza normale che i VVF non dicano altro:

1) non sono i progettisti;
2) non si vogliono certo prendere la responsabilità del progettista.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[39] Re: Illuminazione di sicurezza - luoghi di lavoro

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 16 apr 2014, 8:32

Brugio ha scritto:
rosino ha scritto:Fa riferimento al valore di illuminamento prescritto.


D'accordo.

La mia interpretazione (personale) è ...


non credo sia l'interpretazione giusta, come dice rosino è corretto
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34