[31] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 26 apr 2014, 0:25

MassimoB ha scritto:Ps.

Bisogna vedere poi se gli accessori ABB sono compatibili con Gewiss ma ora non ho il catalogo sotto mano

Userò accessori Gewiss nel quadro Gewiss, a partire da morsettiera ripartitrice fino ad arrivare alle morsettiere delle terre e dei carichi.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[32] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 26 apr 2014, 22:26

Aggiornamento.
Ho studiato un po' i cataloghi di Gewiss e in conclusione ho deciso di installare una morsettiera ripartitrice GW 44698 per ogni quadro. Dalla morsettiera poi partirò con linee da 10 mmq che alimenteranno i MTD a coppie.
In questo modo non userò pettini e quindi non avrò di che preoccuparmi. Spero solo che la morsettiera di cui sopra possa essere installata sulla guida omega, senza dover tagliare parte della copertura dei moduli.
Questo perché, osservando le sue dimensioni, dovrebbe starci correttamente. Solo che non ho trovato scritto in modo esplicito che può essere montata sulla guida omega come un qualsiasi MTD.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[33] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 apr 2014, 10:30

Si installano sulla guida si.
attenzione però che sono conformi solo alla norma per usi domestici e similari
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[34] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 27 apr 2014, 16:48

rosino ha scritto:Si installano sulla guida si.
attenzione però che sono conformi solo alla norma per usi domestici e similari

In che senso scusa ? :shock: Penso che sia un po' difficile installare una morsettiera ripartitrice trifase di queste dimensioni in un quadretto domestico...
Se puoi essere un po' più preciso...Grazie
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[35] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 apr 2014, 17:06

Il costruttore del quadro realizzerà e certificherà il suo quadro in conformità alla norma CEI 23-51 (ad uso domestico e similare) oppure secondo la vecchia CEI 17-13 (applicabile ancora fino a circa metà del prossimo anno) oppure secondo le nuove CEI 17-113/117 che hanno sostituito le precedenti.
La morsettiera dalla scheda tecnica la danno certificata per i quadri ad uso domestico e similare.

Calcola comunque che i principali limiti di applicazione di tale norma (23-51) sono:
- corrente nominale in ingresso non superiore a 125A;
- corrente presunta di cortocircuito nel punto di installazione non superiore a 10 kA.

Il fatto che sia detta ad uso domestico e similare non ne vieta l'installazione in ambienti di lavoro anche industriali.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[36] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 27 apr 2014, 22:14

rosino ha scritto:Il costruttore del quadro realizzerà e certificherà il suo quadro in conformità alla norma CEI 23-51 (ad uso domestico e similare) oppure secondo la vecchia CEI 17-13 (applicabile ancora fino a circa metà del prossimo anno) oppure secondo le nuove CEI 17-113/117 che hanno sostituito le precedenti.
La morsettiera dalla scheda tecnica la danno certificata per i quadri ad uso domestico e similare.

Calcola comunque che i principali limiti di applicazione di tale norma (23-51) sono:
- corrente nominale in ingresso non superiore a 125A;
- corrente presunta di cortocircuito nel punto di installazione non superiore a 10 kA.

Il fatto che sia detta ad uso domestico e similare non ne vieta l'installazione in ambienti di lavoro anche industriali.

Il quadro non è installato in ambito industriale ma in un negozio, una gelateria per esattezza.
Quindi i macchinari da collegare sono quelli per fare i gelati, frigoriferi, gelatiere, omogeneizzatori, pastorizzatori ecc. ecc.
Il contratto di fornitura elettrica sarà di 27 kW elevabile a 35 in futuro. Il MTD generale è da 63A.
Quindi penso di essere nei valori della morsettiera.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[37] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 27 apr 2014, 22:23

Verifica anche la icc che hai nel quadro. Se non ricordo male quella morsettiera ha una Icw di 6 kA.
viewtopic.php?t=44509
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[38] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 28 apr 2014, 14:02

rosino ha scritto:Verifica anche la icc che hai nel quadro. Se non ricordo male quella morsettiera ha una Icw di 6 kA.
viewtopic.php?t=44509

Purtroppo non sono in grado di stabilire la Icc del quadro. So solo che tutti i MTD hanno una Icn da 4500A e una Icu di 6KA con ma altri valori non riesco a trovarli sul sito della Gewiss.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[39] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 apr 2014, 14:36

Non è un valore che trovi nei cataloghi, la devi calcolare.
Parti con Icc presunta ai morsetti del contatore (se sei in sistema TT) e vai giù....
Cerca CEI 0-21 e calcolo Icc qui nel forum
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[40] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 28 apr 2014, 15:58

rosino ha scritto:Non è un valore che trovi nei cataloghi, la devi calcolare.
Parti con Icc presunta ai morsetti del contatore (se sei in sistema TT) e vai giù....
Cerca CEI 0-21 e calcolo Icc qui nel forum

:shock: :shock: :shock: :? :? :? :( :( :(
Ho provato a leggermi tutta la CEI 0-21 ma invano: non riesco a districarmi...L'unica cosa chiara è il punto 5.1.3 in cui Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle
apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW. E qui ci siamo perché il contratto con il fornitore per ora è di 27 kW.
Per la ricerca del calcolo della Icc nel forum mi danno 11828 risultati :shock: quindi...
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45