Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

scelta sezione cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] scelta sezione cavo

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 31 ago 2008, 16:35

Scusate se approfitto della vostra generosità,ma ho bisogno di alcuni chiarimenti riguardo alla scelta della sezione dei conduttori di fase.
Vengo al nocciolo....!
Siamo lato bassa tensione,e supponiamo di avere un quadro che alimenta un carico attraverso un cavo di sezione da determinare.
Conoscendo la potenza assorbita dal carico e il suo f.d.p. mi determino la corrente d'impiego.
Quindi mi scelgo la Iz del cavo in base alla corrente d'impiego calcolata,sapendo che essa deve essere minore della corrente del cavo( Ib<Iz).
La domanda che mi pongo è questa:
quanto maggiore deve essere la Iz rispetto alla Ib?.....so che ci deve essere un certo margine tra le due per garantire la presenza delle protezioni magnetotermiche
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[2] Re: scelta sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2008, 18:05

Sinceramente non ho capito la domanda... Intendi che margine ci deve essere tra Ib e Iz? Normativamente non è alcun margine dato che Ib<=In<=Iz. Volendo Iz può essere uguale a Ib.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: scelta sezione cavo

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 31 ago 2008, 18:21

Si,proprio quello!
So che Iz deve essere maggiore o uguale ad Ib.
Ponendo quindi Ib e Iz molto vicini( Iz poco piu grande di Ib) potrei avere il problema di non trovare un interruttore che abbia la In compresa tra le due correnti? ( ovvero Ib<= In <= Iz ).
In tal caso mi toccherebbe aumentare la sezione del conduttore e questo implicherebbe un aumento della Iz e quindi sarà più facile trovare un interruttore adatto.
Ma c'è l'altro risvolto della medaglia: se c'è troppo divario tra Ib e Iz non sfrutterei al meglio la sezione del conduttore e so che un tecnico deve tenere conto anche di questo.
Forse mi sto facendo troppi problemi?
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[4] Re: scelta sezione cavo

Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2008, 22:47

Facciamo un esempio pratico... hai un carico con Ib = 10A. Puoi utilizzare una conduttura con Iz = 10A. Puoi proteggere la conduttura con un interruttore MT con In = 10A. La relazione è rispettata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17007
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: scelta sezione cavo

Messaggioda Foto Utenteadmin » 1 set 2008, 9:59

Ricordo a miki1975 che, oltre alla
I_B \le I_n \le I_z
esiste l'altra relazione
I_f \le 1,45 \cdot I_z
che deve essere soddisfatta dal dispositivo di protezione, dove I_f è la corrente di sicuro intervento. Questa terza condizione è automaticamente soddisfatta da tutti i magnetotermici per cui basta considerare la prima. Tale condizione, è stabilita in sede normativa, come compromesso tra sicurezza ed economia, per lo stesso tipo di considerazioni che tu fai. Tanto meno infatti è utilizzato cavo quanto maggiore è la distanza diI_f daI_B mentre è tanto meno protetto quanto maggiore è la differenza tra I_f ed I_z. Per te: tanto meno è utilizzato cavo quanto maggiore è la distanza diI_n daI_b mentre è tanto meno protetto, ma comunque protetto, quanto minore è la differenza tra I_z ed I_n.
Non è dunque possibile ottenere contemporaneamente il massimo dello sfruttamento del cavo ed il massimo della protezione. Bisogna scendere a compromessi, come la Norma ha fatto imponendo che il dispositivo debba intervenire sicuramente quandoI_f supera I_zdel 45%.
Al progettista che sceglie l'interruttore magnetotermico non resta che soddisfare la prima relazione, in un modo qualsiasi, come ti ha già detto Mike. Dipende dalla situazione, dalla disponibilità di cavi ed interruttori, dalle preferenze del progettista. Del resto la figura del progettista non è stata abolita dalle norme ed il progettista deve saper fare le scelte che le norme non possono stabilire per ogni situazione possibile.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11953
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti