[61] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteale0703 » 1 mag 2014, 17:11

Scusate ma mi sono assentato per due giorni causa udienza papale è non ho potuto seguire il post.
Effettivamente leggendo il prosieguo non è che ci ho capito di più :? però una cosa credo di averla chiara: il generale trifase sotto il contatore deve essere minimo da 10kA così come anche gli altri trifase nel quadro, mentre i monofase devono essere minimo 6kA.
Ale
Avatar utente
Foto Utenteale0703
36 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 20 dic 2012, 22:45

0
voti

[62] Re: Cablaggio quadro di magnetotermici ABB con pettini

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 1 mag 2014, 20:47

Bravo! >-O-<