Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Intervento differenziale anomalo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 mag 2014, 9:05

[38]
Foto Utentegioca21 ha scritto:il guasto non è un difetto di isolamento ma un c.c. (potrebbe essere, vista la chiarezza con cui è stato posto il problema)


[22]
Foto Utenteattilio ha scritto:Ma non si era parlato di cortocircuito?


[11]
Foto Utenteangelosammarco ha scritto:MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO


Foto Utenteangelosammarco, come puoi vedere c' è più di una ipotesi, tanto più che non è chiaro se alla base di tutto ci sia una dispersione o un cortocircuito.

Personalmente credo che sia una bella cosa scambiarsi teorie ed opinioni, ma sarebbe ancora più interessante nel caso specifico, per il tuo problema specifico, avere anche dei riscontri effettivi ed oggettivi, giusto per capire quale che sia davvero la causa che porta a scatti intempestivi di altri dispositivi.

Potresti quindi iniziare a facendo una misura del loop di terra direttamente al nodo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[32] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:24

Attilio ha scritto:[38]
Foto Utentegioca21 ha scritto:il guasto non è un difetto di isolamento ma un c.c. (potrebbe essere, vista la chiarezza con cui è stato posto il problema)


[22]
Foto Utenteattilio ha scritto:Ma non si era parlato di cortocircuito?


[11]
Foto Utenteangelosammarco ha scritto:MI SPIEGO MEGLIO LA SIGNORA DEL QUARTO PIANO A AVUTO UN CORTO CIRCUITO


Foto Utenteangelosammarco, come puoi vedere c' è più di una ipotesi, tanto più che non è chiaro se alla base di tutto ci sia una dispersione o un cortocircuito.

Personalmente credo che sia una bella cosa scambiarsi teorie ed opinioni, ma sarebbe ancora più interessante nel caso specifico, per il tuo problema specifico, avere anche dei riscontri effettivi ed oggettivi, giusto per capire quale che sia davvero la causa che porta a scatti intempestivi di altri dispositivi.

Potresti quindi iniziare a facendo una misura del loop di terra direttamente al nodo.

SI parte dal principio che siamo difronte a una dispersione derivante da un elettrodomestico in questo caso e stato il forno i differenziali sono tutti vicino tra loro perché dentro stesso quadro stagno oltre ad aprirsi il differnziale di pt si apri anche quello situato dentro il quadretto dell'immobile colpevole della dispersione cioe mi spiego appartamento della sig rossi causa una dispersione fa scattare il differenziale che si trova dentro l'immobile e nello stesso tempo il differenziale nel vano contatori sempre nello stesso istante si apri il differenziale che si trova nel vano contatori della sig binchi , luppini , cipolla
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[33] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto UtenteCandy » 8 mag 2014, 20:28

Foto Utenteangelosammarco, insisto con la mia domanda: ma tu li redigi i "mini" progetti e le DI.CO?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[34] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 20:32

Ok ma alla fine che misure hai eseguito?
Io eseguirei subito una misura di impedenza dell' anello di guasto poi misurerei per esempio con una pinza per dispersioni i valori sulle singole terre, poi tutte le altre misure di rito.
Per il momento non vedo dati attendibili ai fini di sviluppare una ipotesi coscienziosa.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

-1
voti

[35] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:34

Candy ha scritto:Foto Utenteangelosammarco, insisto con la mia domanda: ma tu li redigi i "mini" progetti e le DI.CO?

certo
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[36] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:36

Non ho fatto nessuna misurazione della messa a terra tranne collegare il mio strumento Asita As 765 tra fase e terra di ogni singolo immobile aprendo istantaneamente il differenziale
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[37] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 8 mag 2014, 20:42

Perdonami ma mi sembra un po pochino.
A parte andare per tentativi senza gli strumenti idonei dubito che troverai il vero problema.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

-1
voti

[38] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:49

MassimoB ha scritto:Perdonami ma mi sembra un po pochino.
A parte andare per tentativi senza gli strumenti idonei dubito che troverai il vero problema.

Scusami tanto quali sono gli strumenti idonei ??
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

-1
voti

[39] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:51

Ma secondo voi sostituisco il differenziale subito dopo in contatore enel con un magnetotermico rispetto sempre la normativa ????
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

0
voti

[40] Re: Intervento differenziale anomalo

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 8 mag 2014, 20:52

angelosammarco ha scritto:Ma secondo voi sostituisco il differenziale subito dopo in contatore enel con un magnetotermico rispetto sempre la normativa ????

Anche perche o notato che altri immobili anno eseguito questa modifica
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco
-21 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 230
Iscritto il: 2 set 2010, 20:05

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti