Serbatoio gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentegianni65
0 2
Messaggi: 7
Iscritto il: 30 gen 2008, 15:06
0
voti

[1] Serbatoio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegianni65 » 5 set 2008, 14:56

Salve a tutti, dovendo installare un gruppo elettrogeno da 300kVA in un locale libero su tre lati e adicente alla cabina elettrica (con tramezzo REI120) in un edificio adibito appositamente e quindi lontano da ogni altro fabbricato mi è sorto il dubbio sulla capacità del serbatoio del gasolio interno al locale. Dal DM 22/10/07 mi pare aver capito che la capacità massima del serbatoio incorporato o di servizio all'interno del locale è di 120 dmc. Ciò comporta di dover necessariamente avere un ulteriore serbatoio in locale separato o interrato. I costruttori propongono serbatoi integrati al gruppo, quindi interni al locale, che arrivano anche a 1.000 litri e sostengono che sono assolutamente in regola.....qualcuno sa dirmi dove stà la ragione?? ho interpretato male il DM?? Grazie.

Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 16:58
0
voti

[2] Re: Serbatoio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 5 set 2008, 15:49

Tutto dipende dall'interpretazione della categoria del liquido infiammabile.
I costruttori dei gruppi elettrogeni considerano il gasolio di categoria C (temperatura di infiammabilità compresa tra 65°C e 125°C), mentre il d.m. del 31 luglio 1934 classifica il gasolio di categoria B (temperatura di infiammabilità compresa tra 21°C e 65°C).
Se il gasolio è di categoria C la capacità complessiva dei serbatoi può essere di 2500l, mentre se il gasolio è di categoria B la capacità complessiva si riduce a 120l.
La tendenza delle compagnie petrolifere è quella di produrre prodotti sempre più raffinati, per soddisfare la sempre crescente perfezione tecnologica delle meccaniche, che comporta ad un abbassamento della temperatura di infiammabilità.
A favore della sicurezza il gasolio è quindi da considerare di categoria B.
Altrimenti l'unica soluzione è chiedere la categoria del gasolio al fornitore...

Saluti

Avatar utente
Foto Utentegianni65
0 2
Messaggi: 7
Iscritto il: 30 gen 2008, 15:06
0
voti

[3] Re: Serbatoio gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentegianni65 » 5 set 2008, 17:03

...niente di più semplice....meglio passare la palla a chi si occupa della pratica VVFF. Comunque grazie per la chiarezza della risposta =D>