[1] dimensionamento di un impianto di bassa tensione

Messaggioda Foto Utentelacas » 5 set 2008, 20:14

Salve a tutti,
nel dimensionamento di un impianto di bassa tensione compare un parametro "deltaV"(caduta di tensione concatenata per un circuito trifase) che per la scelta dei conduttori è sempre fissato ad un certo valore; ma come si ricava la relazione a riguardo #-o :

"deltaV" = "RadiceQuadrata di 3" * I * ( Rl * cos"fi" + Xl * sin"fi" )

scusate la simbologia inesistente... * = segno di moltiplicazione
I = corrente di linea
Rl = residtenza di linea
Xl = reattanza di linea
"fi" = angolo di sfasamento tra tensione e corrente
Grazie infinite. :o
Avatar utente
Foto Utentelacas
0 3
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 17 mar 2008, 19:29

0
voti

[2] Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

Messaggioda Foto Utentefpalone » 5 set 2008, 20:40

Salve lacas,
la spiegazione è scritta qui:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... zio&id=176
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 set 2008, 21:34

scusate la simbologia inesistente...

Si deve usare LaTex e racchiudere la formula tra i tag tex
Si scrive questo:
Codice: Seleziona tutto
[tex]\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)[/tex]

e si ottiene questo
\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[4] Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 set 2008, 21:59

admin ha scritto:e si ottiene questo
\Delta V=\sqrt 3 \cdot I \cdot (R_L \cdot \cos \phi + X_L \cdot \sin \phi)



Bella roba :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[5] Re: dimensionamento di un impianto di bassa tensione

Messaggioda Foto Utentelacas » 6 set 2008, 11:20

OK...GRAZIE DI TUTTO!!! :wink:
Ora è veramente tutto chiaro! Grazie ancora