[11] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utentecrit » 19 mag 2014, 10:27

Come ti hanno già suggerito controlla il serraggio dei morsetti sull'interruttore sia in ingresso sia in uscita. Se tutto fosse OK cerca di capire almeno se scatta per intervento termico o magnetico.
Avatar utente
Foto Utentecrit
158 1 3 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 761
Iscritto il: 31 mag 2007, 12:23
Località: Pistoia

0
voti

[12] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 21 mag 2014, 15:54

Candy ha scritto:Fatti due conti spannometrici, quelle protezioni sono a rischio d'intervento già in un circuito lineare. Figuriamoci inserite in un circuito con dispositivi a commutazione dove le armoniche non si contano più.
Direi che dopo aver controllato tutti i serraggi viti, ci sia da intervenire sul rifacimento dei dimensionamenti elettrotecnici.


Grazie per le risposte...

C'è da considerare che la potenza di picco si raggiunge solo in alcune ore del giorno e solo in alcuni mesi e poi tra circuito CC e Ca c'è di mezzo il rendimento e quindi la potenza è minore. Dopo di chè gli inverter filtrano le armoniche a valori accettabili. Quindi non condivido il ridimensionamento dell'impianto. Posso accettare che i tre interruttori da 16 A sono al limite ma proprio per questo ancor di più come mai questi non intervengono mentre quello da 63 A sì? Ad ogni modo a qualsiasi valore di tensione di rete, frequenza, potenza gli inverter, da scheda tecnica, non possono erogare più di 17,4 A. E aggiungo che 17,4x3=52,2 A<63 A
Avatar utente
Foto Utentecainoeabele
15 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 4 feb 2010, 0:44

0
voti

[13] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 mag 2014, 15:58

52.2 per un Bt....o potrebbe già essere al limite :lol:
p.s.
La corrente nominale di un interruttore è a 30°C
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[14] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mag 2014, 19:43

I calcoli son giusti, ma la cosa non "funziona". Le armoniche non ci sono, l'interruttore non è difettoso.
Allora non resta che il santone del luogo.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[15] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2014, 20:25

cainoeabele ha scritto:C'è da considerare che la potenza di picco si raggiunge solo in alcune ore del giorno e solo in alcuni mesi


Che normalmente sono anche i più caldi...

e poi tra circuito CC e Ca c'è di mezzo il rendimento e quindi la potenza è minore.


Quanto? Un 3/4%? E' su questi margini che fai i dimensionamenti? Sul serio?

Dopo di chè gli inverter filtrano le armoniche a valori accettabili.


Se vedessi una FFT di un'uscita di un qualsiasi inverter per Fv sono certo che rimarresti molto sorpreso...

Quindi non condivido il ridimensionamento dell'impianto.


Se sei convinto va bene. :ok:

Posso accettare che i tre interruttori da 16 A sono al limite ma proprio per questo ancor di più come mai questi non intervengono mentre quello da 63 A sì? Ad ogni modo a qualsiasi valore di tensione di rete, frequenza, potenza gli inverter, da scheda tecnica, non possono erogare più di 17,4 A. E aggiungo che 17,4x3=52,2 A<63 A


Vedi ultimo intervento di Foto Utenterosinoe tutti quelli che hanno preceduto. Mi sa che ti sei dimenticato di considerare un parametro...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[16] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebiccio » 22 mag 2014, 11:09

ciao a tutti, sono un "novizio" del forum e colgo l'occasione x fare i complimenti a tutti voi x le idee e la competenza e l'aiuto che date... detto cio' vorrei contribuire alla discussione portando la mia esperienza di installatore. I MTD in classe "C" non "stanno su" sugli impianti fotovoltaici, bisogna necessariamente usare un MTD fornito dal costruttore o, in alternativa, un classe A, molto simile alle caratteristiche necessarie x il ftv.... Spero di averti aiutato... ciao a tutti. O_/
Avatar utente
Foto Utentebiccio
41 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 21 mag 2014, 17:29

1
voti

[17] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 mag 2014, 11:20

Foto Utentebiccio stai facendo confusione tra curva caratteristica dei magnetotermici e tipo dei differenziali. Mele con pere insomma.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[18] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebiccio » 22 mag 2014, 12:03

giovepluvio, essendo solo un "praticone" installatore puo' essere che io faccia confusione, per tagliare la testa al toro scrivo la serie di MT che uso per evitare problemi, ABB S800 associato al DDA 800 tipo A, la mia ignoranza non mi permette di spiegarti la motivazione ma, ti assicuro che e' l'unico modo x per evitare problemi di "sgancio" di MTD. Lo uso ABB x per ragioni commerciali, ovvio che tutte le marche costruiscono prodotti equivalenti tra loro.
Avatar utente
Foto Utentebiccio
41 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 21 mag 2014, 17:29

1
voti

[19] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2014, 12:07

Aggiungo una polemica, ma non di poco conto:
la mia ignoranza non mi permette di spiegarti la motivazione

E nemmeno di fare l'installatore.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

3
voti

[20] Re: Intervento inspiegabile magnetotermico

Messaggioda Foto Utentebiccio » 22 mag 2014, 12:20

... guarda, x fortuna lavoro ne ho, e tanto... e non devo rendere conto a te sicuramente.. scusate x l'intrusione ma se il fare delle persone qui e' questo, mi tolgo con piacere...
Avatar utente
Foto Utentebiccio
41 1
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 21 mag 2014, 17:29