Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

protezioni cabine private

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] protezioni cabine private

Messaggioda Foto Utentemiki1975 » 9 set 2008, 12:13

Una canina privata,dice la DK5600,deve essere divisa in tre locali adiacenti:
locale ente,locale misure,locale utente.

Dice anche che le protezioni che l'utente deve installare nel dispositivo generale del suo locale sono le seguenti:

51 N per i guasti a terra
51S1 per i sovraccarichi
51S2 per i cortocircuiti

queste protezioni devono intervenire tempestivamente prima delle protezioni dell'ente poste in cambina primaria,onde evitare disservizi.

La domanda che mi faccio è la seguente:
tali protezioni ( 51N,51S1,51S2) dove vanno applicate?....nel quadro in media tensione del locale utente?...ovvero sul lato MT del locale utente?....questo interpreto dalla DK5600.
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentemiki1975
0 4
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 30 apr 2008, 8:28

0
voti

[2] Re: protezioni cabine private

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2008, 12:29

Le prescrizioni DK 5600 (ora CEI 0-16 II edizione) riguardano solo le regole tecniche di connessione con l'ente distributore di energia (RTC) e per le protezioni il solo dispositivo generale di interfaccia.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea