Messaggioda Foto UtenteMike » 9 giu 2014, 9:57

Anche se nell'involucro in plastica non è riscontrabile il doppio isolamento, si può supporre con ragionevolezza che non è una massa, per cui, non serve il differenziale a monte per questa conduttura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[12] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utente6367 » 9 giu 2014, 10:29

Mike ha scritto:si può supporre con ragionevolezza che non è una massa


Infatti.
Secondo la 61140 (IEC, EN o CEI, tanto è lo stesso), tutti i componenti elettrici ai fini della protezione dai contatti si classificano in:
- classe 0 (isolamento semplice)
- classe I (protezione tramite morsetto di terra)
- classe II (doppio isolamento o equivalente)
- classe III (bassissima tensione).
La classe 0 è.... ad esaurimento, ma comunque tollerata dato che tante apparecchiature di fatto lo sono, ed è accettato che lo siano dalle relative norme di prodotto.
Solo per la classe I si protegge tramite interruzione automatica (differenziale).
Se un componente non è classe II non va automaticamente in classe I o classe III, ma va in classe 0.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[13] Re: Differenziali magnetotermici su quadri

Messaggioda Foto Utenteglt76fba » 9 giu 2014, 12:57

io infatti il differenziale l'ho messo nella casa degli attrezzi e la linea che partiva dal garage l'ho lasciata collegata sotto al quadripolare senza differenziale! nel quadro al garage ce' anche il nodo di terra, anche se ce' esso non va messo lo stesso il differenziale giusto?
saluti fabio
Avatar utente
Foto Utenteglt76fba
6 1 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 30 gen 2005, 15:16