Illuminazione adiacenze piscina
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Si intendevo in cascata, dentro/fuori nei farett
E' possibile ridurre a 12V? X limitare i rischi
E' possibile ridurre a 12V? X limitare i rischi
0
voti
Io ho un problema analogo per l'illuminazione attorno ad una piscina, proseguo qui anzichè aprire un altro post.
Sono stati installati corpi illuminanti a led a 12V in quanto posti all'interno della zona 1.
Mi è stato proposto un trasformatore di sicurezza SELV 230/12V conforme alla 61347-2-13, non è a doppio isolamento (primario e schermo collegati a terra).
Altri trasformatori trovati in altri impianti di illuminazione per piscine riportano la conformità alla normativa EN 61558-2-6 riportando in alcuni casi addirittura stampato nel prodotto "EN 61558-2-6 per illuminazione piscina".
L'alimentatore proposto è comunque idoneo o devo richiedere un alimentatire conforme alla EN 61558-2-6?
Sono stati installati corpi illuminanti a led a 12V in quanto posti all'interno della zona 1.
Mi è stato proposto un trasformatore di sicurezza SELV 230/12V conforme alla 61347-2-13, non è a doppio isolamento (primario e schermo collegati a terra).
Altri trasformatori trovati in altri impianti di illuminazione per piscine riportano la conformità alla normativa EN 61558-2-6 riportando in alcuni casi addirittura stampato nel prodotto "EN 61558-2-6 per illuminazione piscina".
L'alimentatore proposto è comunque idoneo o devo richiedere un alimentatire conforme alla EN 61558-2-6?
0
voti
La CEI EN 61558-2-6 riguarda i trasformatori di sicurezza per uso generale e quindi puoi alimentare qualsiasi carico in SELV.
La EN 61347-2-13 riguarda la costruzione di unità di alimentazione elettroniche per moduli LED che per quanto riguarda la sicurezza sono progettati per garantire un sistema SELV.
Concludendo, il circuito a valle dell'unità di alimentazione è idoneo per l'alimentazione di LED in piscina.
La EN 61347-2-13 riguarda la costruzione di unità di alimentazione elettroniche per moduli LED che per quanto riguarda la sicurezza sono progettati per garantire un sistema SELV.
Concludendo, il circuito a valle dell'unità di alimentazione è idoneo per l'alimentazione di LED in piscina.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
ferri ha scritto:Personalmente direi di No
art. 702.55.4 della della 64-8 per le piccole piscine prescrive
...Per le piccole piscine, dove non è possibile installare apparecchi di illuminazione al di fuori della zona 1, tali apparecchi sono permessi nella zona 1 solo se sono installati fuori dalla portata di mano (cioè 1,25 m dal limite della zona 0) e sono protetti mediante:
- SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
- un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5); oppure
- separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un isolamento almeno di classe Il od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione contro gli urti meccanici di media severità.
a memoria poi richiede anche certificazione del prodotto secondo norma specifica
ciao
Posso installare allora per piccole piscine, che non hanno la zona 2, apparecchi di illuminazione e prese a 1.25mt dal bordo della piscina a tensione di 230V?sempre rispettando le prescrizioni dettate dalla norma.
Nella zona 1 di piscine aventi la zona 2 se utilizzo componenti posti entro involucri di classe seconda e con l' apertura della portella che provoca l' interruzione di tutti i conduttori attivi il circuito puo' essere a 230V protetto da differenziale?
Io eviterei naturalmente, ma era un po ' per capire visto che oggi non si va al mare:-)
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
2
voti
nelle piccole piscine in zona 1 si possono installare prese, comandi ecc., distanziati almeno di 30cm sopra il pavimento e 1,25m dal bordo piscina e che siano protetti da un diff.da 30mA o che siano alimentati in SELV , o che siano alimentati individualmente da un trafo di isolamento ....
Per quanto riguarda le piscine normali in zona 1 ricordo che si possono installare solo circuiti SELV c'è un eccezione per quanto concerne gli apparecchi fissi previsti per essere usati in piscine (es. gruppi alimentazione vasche idromassaggio), per rispondere alla tua domanda si dovrebbe sapere che tipo di componenti vorresti utilizzare?
Per quanto riguarda le piscine normali in zona 1 ricordo che si possono installare solo circuiti SELV c'è un eccezione per quanto concerne gli apparecchi fissi previsti per essere usati in piscine (es. gruppi alimentazione vasche idromassaggio), per rispondere alla tua domanda si dovrebbe sapere che tipo di componenti vorresti utilizzare?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Per quanto riguarda le piscine normali in zona 1 ricordo che si possono installare solo circuiti SELV c'è un eccezione per quanto concerne gli apparecchi fissi previsti per essere usati in piscine (es. gruppi alimentazione vasche idromassaggio), per rispondere alla tua domanda si dovrebbe sapere che tipo di componenti vorresti utilizzare?
Per la zona 2 non ho grossi vincoli posso installare componenti a 230v protetti da differenziale Giusto?
per la Zona 1
702.55.4 Prescrizioni speciali per l' installazione di componenti elettri nella zona 1
cita che è ammesso nella zona 1 componenti elettrici fissi che non siano alimentati con circuito SELV
se i componenti sono a doppio isolamento
protezione contro gli urti a media severità
l' apertura del portello deve provocare l' interruzione di tutti i componenti attivi
il circuito protetto da differenziale 30mA
Quindi lampade a 230V che abbiano le caratteristiche sopra citate protetti da differenziale possono essere installate?
-

elettrosiculo
108 1 2 5 - Stabilizzato

- Messaggi: 437
- Iscritto il: 7 mar 2007, 22:49
- Località: mazara del vallo
2
voti
Per le piccole piscine, dove non è possibile sistemare apparecchi di illuminazione al di fuori della zona 1, tali apparecchi sono permessi nella zona 1 solo se sono installati fuori dalla portata di mano (cioè 1,25 m dal limite della zona 0) e sono protetti mediante:
- SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
- un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5), oppure
- separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un isolamento almeno di classe II od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione contro gli urti meccanici di media severità.
- SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
- un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5), oppure
- separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un isolamento almeno di classe II od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione contro gli urti meccanici di media severità.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)